1 (2023-01-18 15:48:41 отредактировано Fantomass)

Тема: Вазп 260/60-80/50-м Саранск 2012 висит ошибка

Всем доброго дня! Проблема такая- вышеуказанный вазп, на втором ВУ-2 на канале 2, который для концевых батарей висит ошибка ( основное меню( 1ВУ. )
Выпр/Инвер?:(вкл SA1)
Плата управления  2 канала проверена перестановкой в исправную схему 1 канала- работает без нареканий.переключатель SA1 ,с концевиками проверили. Но никто до появления ошибки в ВУ не лазил.Что может быть?

Добавлено: 2023-01-18 16:49:38

Ну хотя куда бы копать?

Добавлено: 2023-01-21 23:22:38

Так - пока понял что слетели уставки на управлении 2 каналом, требуется калибровка по току и напряжению.Только что бы пустить вазп по току он уже должен хоть как-то функционировать, а что бы он начал функционировать нужно провести указанные калибровки а они не проведктьсч пока вазп не пустишь? ICQ/bn:dont_knov: Истина где-то рядом? Help me ICQ/bn:dont_knov:

Добавлено: 2023-01-21 23:25:28

А забыл перед этим сделал калибровку смещения- это без нагрузки калибруетьсч токи управления тиристорами.