Тема: Дублирование комплектов РЗА
Коллеги, прошу подсказать в каком НТД указана необходимость взаиморезервирования (дублирования) комплектов РЗА блоков генератор-трансформатор.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дублирование комплектов РЗА
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Коллеги, прошу подсказать в каком НТД указана необходимость взаиморезервирования (дублирования) комплектов РЗА блоков генератор-трансформатор.
в каком НТД указана необходимость взаиморезервирования (дублирования) комплектов РЗА блоков генератор-трансформатор.
ПУЭ п.3.4.19 "Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и более должно быть предусмотрено раздельное питание оперативным током (от разных предохранителей, автоматических выключателей) основных и резервных защит."
В 101 приказе Минэнерго этот пункт уже звучит по другому п.146: "На вновь вводимых объектах электроэнергетики необходимо разделять цепи питания:... оперативного постоянного тока основных и резервных защит (в случае их аппаратной реализации в разных устройствах РЗА)."
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2019 г. N 101
Глава 10
Требования к оснащению и принципам функционирования
релейной защиты блоков "генератор-трансформатор"