Re: еще интересный процесс
Понятие "таймер дискриминации" я нашел в логических схемах АПВ.
Это терминал Р443,в нем обычно КСЗ и ОАПВ,не работал с ним,таймер этот тоже не попадался
ТАПВ выполняется в терминалах Р143,Р145
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → еще интересный процесс
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Понятие "таймер дискриминации" я нашел в логических схемах АПВ.
Это терминал Р443,в нем обычно КСЗ и ОАПВ,не работал с ним,таймер этот тоже не попадался
ТАПВ выполняется в терминалах Р143,Р145
Вообще, интересно сравнивать логику выполнения взаимодействия защит у различных производителей. Смысл "таймера дискриминации" понятен. Он есть и в АВВ, и в Сименсе, и в Ареве. Скорее всего, он есть и в GE. Просто, называется по разному и находится в разных местах логики, именно из-за особенностей построения взаимодействия защитных функций. У Сименса и АВВ есть функция "выбор поврежденной фазы" (фазовый селектор). И смысл этого таймера: переход на 3-х фазное отключение, если "селектор выбора поврежденной фазы" не смог определить "поврежденную" фазу. Обычно его уставка "фиксированная" - порядка 2-х периодов. Почему-то у Аревы я пока не нашел этого "селектора" выбора поврежденной фазы (фаз). Для ДЗ - понятно, там 6 независимых контуров и все "решается" через логику отключения. А как в ТЗНП, пока мне непонятно. Ну, понятно, что до логики Экры (да и других отечественных защит) я пока не добрался (на все нужно время...).
по дискрименатору:
Discrim Time = Время определения (дискриминации). Эта уставка определяет является ли КЗ на другой фазе возникающее после однофазного
отключения линии развитием первого КЗ и следовательно прекращается цикл ОАПВ и запускается цикл ТАПВ,
если второе КЗ произошло ДО истечения выдержки таймера дискриминации. Если же второе КЗ произошло ПОСЛЕ истечения выдержки
времени таймера дискриминации, то АПВ блокируется.
Добавлено: 04-03-2023 20:36:08
Почему-то у Аревы я пока не нашел этого "селектора" выбора поврежденной фазы (фаз).
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спасибо!
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → еще интересный процесс