1

Тема: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

Добрый день.
Подскажите пожалуйста такой вопрос: Возникла необходимость заменить терминал Сириус-2-МЛ 2010 года, на такой-же, но 2022 года.
При попытке записи уставок из старого терминала выдаёт ошибку "Произошла ошибка записи в устройство".
Когда прочитал данные (уставок) из терминала 2022 года, а потом пытаюсь читать из файла сохранённых уставок Сириуса 2010 года, то пишет: "Версия шаблона устройства 3.35 не совпадает со значением 3.12, сохранённым в файле".
Можно как-то записать уставки на новое устройство? Или только ручками каждую позицию?
Заранее спасибо за подсказку ICQ/ay:thumbsup:

2 (2023-03-05 14:08:10 отредактировано r3laydefend0r)

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

Там руками потыкать уставки 10 минут делов

3

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

r3laydefend0r писал(а):
2023-03-05 14:07:34

Там руками потыкать уставки 10 минут делов

Всё верно. Один терминал не так сложно. А если штук 20 переделывать? 
Ну должен был производитель предусмотреть такой вариант при замене терминалов на новые.

4

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

nik.ilim писал(а):
2023-03-05 14:44:05

А если штук 20 переделывать?

ну,да,если одновременно все менять,"тыкать" устанешь  ICQ/ag:D

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

У тебя похоже разные версии прошивок. Увы, но скорее всего только ручками перебивать. Обратись в техподдержку.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

nik.ilim писал(а):
2023-03-05 14:44:05

Всё верно. Один терминал не так сложно. А если штук 20 переделывать? 
Ну должен был производитель предусмотреть такой вариант при замене терминалов на новые.

А налаживать, тестировать терминалы не будете?  Входы, выходы проверять?

7

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

nik.ilim писал(а):
2023-03-05 13:15:11

Добрый день.
Подскажите пожалуйста такой вопрос: Возникла необходимость заменить терминал Сириус-2-МЛ 2010 года, на такой-же, но 2022 года.
При попытке записи уставок из старого терминала выдаёт ошибку "Произошла ошибка записи в устройство".
Когда прочитал данные (уставок) из терминала 2022 года, а потом пытаюсь читать из файла сохранённых уставок Сириуса 2010 года, то пишет: "Версия шаблона устройства 3.35 не совпадает со значением 3.12, сохранённым в файле".
Можно как-то записать уставки на новое устройство? Или только ручками каждую позицию?
Заранее спасибо за подсказку ICQ/ay:thumbsup:

Должно было записаться. Сообщение о несоответствии версий информационное, оно предупреждает о том, что есть изменения в модели данных. В следующем окне приводится список изменений, если они есть в уставках.
Если не грузится - пришлите файл на support@rza.ru, мы посмотрим

8

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

costik писал(а):
2023-03-05 22:28:46

Должно было записаться. Сообщение о несоответствии версий информационное, оно предупреждает о том, что есть изменения в модели данных. В следующем окне приводится список изменений, если они есть в уставках.
Если не грузится - пришлите файл на support@rza.ru, мы посмотрим

Добрый день.
Разобрался. Оказывается, у меня настройки Сom порта в ноутбуке выставлены были на скорость 9600, а в терминале на USB входе 115200. Никогда не сталкивался с таким. Обычно если скорости не совпадают, то и связаться не получается. А тут всё в ажуре. Терминал подключился, скачал внутреннюю конфигурацию, а записывать отказался.
Как выяснил??? - установил в программе уставки по умолчанию, а они не записываются. Интересно стало. Попробовал функцию "Оперативное управление". Не работает ICQ/bw:scratch: . Потом уже всё и выяснил.
Спасибо за помощь.

9

Re: Сириус-2-МЛ "Версия шаблона устройства не совпадает с сохранённым"

nik.ilim писал(а):
2023-03-06 06:24:30

Разобрался. Оказывается, у меня настройки Сom порта в ноутбуке выставлены были на скорость 9600, а в терминале на USB входе 115200. Никогда не сталкивался с таким. Обычно если скорости не совпадают, то и связаться не получается. А тут всё в ажуре. Терминал подключился, скачал внутреннюю конфигурацию, а записывать отказался.
Как выяснил??? - установил в программе уставки по умолчанию, а они не записываются. Интересно стало. Попробовал функцию "Оперативное управление". Не работает ICQ/bw:scratch: . Потом уже всё и выяснил.

Как-то странно. Вообще программа не использует системные настройки порта. Настройки делаются в самой программе.
Если программа сначала подключилась к прибору, значит у нее с настройками все нормально было.