1 (2023-05-02 16:01:29 отредактировано Bup0H)

Тема: Аварийная и технологическая броня

Добрый день!
Вопрос немного не специфический для форума РЗА. Задача актуализировать аварийную и технологическую броню для производства. Если с определением аварийной брони все достаточно понятно, то с электроприемниками попадающими под категорию  "технологической брони" возникает много вопросов, особенно если данная информация отсутствует в ПД ( да и у технологов). У кого есть опыт определения мощностей поделитесь, как организовывался вопрос на производстве.

Ну и несколько вопросов:
1) Критерии определения оборудования, подходящего под категорию «технологической брони»?
На текущий момент в Постановлении № 861 правительства РФ определение указано достаточно размыто.
2) Учитывается ли мощность вспомогательного оборудования, которое необходимо для работы токоприемников, участвующих в непрерывном технологическом процессе? Так понимаю что да и это приведет к тому что будет учитываться практически номинальная мощность объекта производства.
3) Если оборудование имеет технологический резерв в виде второй идентичной позиции (запитанной с другого источника),  технологическая броня рассчитывается для одной или двух позиций?
4) Подходит ли под определение токоприемники, работающие периодически.
5) Мощность токоприемников, подходящих под определение «Аварийной брони», учитывается не зависимо от наличия ИБП для них?
6) В каких разделах ПД обычно указывается мощность «Технологической брони» и «Аварийной брони».

2

Re: Аварийная и технологическая броня

Bup0H писал(а):
2023-05-02 16:01:02


5) Мощность токоприемников, подходящих под определение «Аварийной брони», учитывается не зависимо от наличия ИБП для них?

Что за ИБП может быть для насосов пожаротушения или системы дымоудаления?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Аварийная и технологическая броня

Lekarь писал(а):
2023-05-03 10:47:59

Что за ИБП может быть для насосов пожаротушения или системы дымоудаления?

Да согласен ни одного ИБП не хватит на длительный останов, а тем более работу мощных энергоприемников.
Это больше подходит к связи, пожарной и охранной сигнализации и аварийному освещению в некоторых случаях.
Но все эти мощности я думаю следует учитывать не зависимо от ИБП.