1 (2011-10-11 18:09:37 отредактировано Lobster)

Тема: Резюк догрузочный МР3021

Приветствую всех . Намедне столкнулись с вот таким зверем МР3021 и сразу появил вопрос куда и как их монтировать а точнее требования (толи рядом с ТН или наодной панели с прибором учета ) поковырялся в тырнете но так и ниче путнего ненашол .  Помогите чем можите  ICQ/ac:(

Непривыкайте к напряжению .

2 (2011-10-11 20:35:57 отредактировано Uran)

Re: Резюк догрузочный МР3021

Устанавливаются в клеммных шкафах ТТ http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14643/thumb/p16bpseac74sem1c1voq13eu1jtj1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14643/thumb/p16bpseac74sem1c1voq13eu1jtj1.JPG .
Сюда на форум вроде фотку выкладывал.
ЗЫ Паспортные данные догрузочника на фото: МР 3021-Т-1А; 3,5R±10% Ом;3,5ВА

3 (2011-10-12 01:39:58 отредактировано Lobster)

Re: Резюк догрузочный МР3021

Да но у меня маленько другой случай МР3021-Н-100.....30ВА и РУ набито камерами КСО-366 что можете посоветовать

Непривыкайте к напряжению .

4

Re: Резюк догрузочный МР3021

этот резистор нужен чтобы догрузить сам Т до 50% от номинала (http://narod.ru/disk/28137942001/%D0%9C … D0%BE.html) для увеличения точности.
Следовательно функционально неважно где он стоит, но так как нет смысла прогружать кабель токами нагрузки этого резистора, то лучше его ставить поближе к ТН, т.е. в ШЗН. Для ТТ разницы вообще нет никакой.

5

Re: Резюк догрузочный МР3021

ТС придется ставить догрузочники в РШ ячейки ТН КСО-366.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Резюк догрузочный МР3021

Уже и на старом форуме была эта тема. Кто в теме, знает ее и без ссылки. А кто не знает...Искать ссылку?
Но вроде вопрос в другом. Догрузочные резисторы на ТТ  по опред. условиям бsвают нужны. Но, и это мы  тоже разбирали, нужность их определяется скорее по ГОСТу на ТТ, чем характеристиками абсолютно любых ТТ. Если ТТ  и при малых сопр. нагрузки обеспечивает нужну. точность, то ДР можно и не ставить.
Но есть опред. российские НТД, обязывающие при опред. малых сопр. нагрузки все же ставить ДР невзирая на х-ки ТТ.
Но у меня вопрос к коллегам, которые не связаны этими НТД и используют соврем. ТТ, которые по своим х-ками точность и для обм. 0,2 могут обеспечить при достат. маліх сопр. нагрузхки.  (В доме, который построил Джек ICQ/ab:) ).
Собственно, я вопрос в неявном виде уже проговорил: есть коллеги, обходящиесь вообще без этих ДР при любых малых Zнагр.?

Делай , что должен, и будь, что будет

7 (2011-10-12 18:41:48 отредактировано Lobster)

Re: Резюк догрузочный МР3021

Всем конечно за ликбез  ICQ/ad;) мне вот стало интересно а кто нить вообще видел эти камеры КСО-366? а то складывается впечатление что нет

Непривыкайте к напряжению .