Тема: Внешнее отключение в 7UT633

Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать вот в таком вопросе. В 7UT633 есть функция "внешние команды отключения". Нужно ли ее выходной сигнал ранжировать на выходные реле или он автоматически (жестко) связан с общим сигналом "511" ?
В описании сказано, что на "511" сходятся все отключения от функций защиты, а схемки нет, поэтому есть не уверенность.

2

Re: Внешнее отключение в 7UT633

При внешнем отключении также будет формироваться общий 511 RELAY TRIP, в этом легко убедиться.

Единственный момент, если в 7UT используются МТЗ с блокировкой команды на отключение, то в этом случае также будет формироваться обшее отключение, только выходные реле не будут срабатывать. Это не совсем удобно когда этот сигнал передается в АСУ, сигнализацию или выведен на светодиоды.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Внешнее отключение в 7UT633

Спасибо, за вселение уверенности.
Насчет "легко убедиться" это, наверное, при наличии терминала?