41 (2018-03-05 21:58:22 отредактировано obagley)

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Deleted

Oleg Bagleybter

42 (2011-10-30 20:35:18 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

obagley пишет:

А лучше - сжечь Циглера до прочтения. Пепел съесть. И отменить изучение иностранных языков в школах и ВУЗах.

Ни в коем случае. И языки не отменять и Циглера, этого уважаемого автора, конечно оставить. ...для сравнения... ICQ/af:cool:

obagley пишет:

Дураки, наверное.

Вы ошибаетесь. Они не дураки. Видимо существует дефицит мощности и небольшое возмущающее воздействие приводит к потере устойчивости. А противоаварийной автоматики нет, одни фазоры... Default/yikes:o

obagley пишет:

А что, статьи можно писать только Михаилу Пирогову, а немцам - ни-ни? Смешной Вы, право слово.

Немцы пусть пишут. Проблемы блокировки ТТ при насыщении сохраняются. ICQ/ad;)

obagley пишет:

Не забудьте послать в PAC World, а также представить на CIGRE в Париже в следующем году.

А смысл? Как только материал наберется, опубликуем, но не на СИГРЕ, а в журналах. И на СИГРЕ пошлем если надо будет.

obagley пишет:

Если не секрет, какое у Вас время отпадания токового органа УРОВ при наличии затухающего тока во вторичной цепи?

Не секрет. Давайте тестовую осциллограмму в формате COMTRADE. Сравним с вашей. Это не колкость, просто нужна числительная конкретика о "затухающем токе".

obagley пишет:

И мы тоже дураки, раз с 1980-х годов выпускаем ДЗ с временем действия быстрее 20мс. Уже три поколения реле сменилось - оказывается, все псу под хвост.

Надеюсь, что вас не поймут буквально.

obagley пишет:

Да чего там мелочиться. Давайте я Вам сразу исходный код от своих реле вышлю. И ключ. Тот самый, от квартиры.

Олег, спокойствие. Исходный код не нужно высылать, тем более сделать вы этого не сможете, а если и сделаете, то вас уволят. А это точно никому не нужно, тем более, что исходный ход без характеристик аппаратного аналогового тракта и структуры системы не панацея. Я вам просто предлагаю перейти на цифры и модели. Например обсуждая Фурье и свойства фильтров. Если вашей квалификации недостаточно для разработки и оценки математических моделей, то я готов подставить дружеское плечо. Бесплатно. Если Матлабовская платформа для Вас сложна, давайте использовать Маткад.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

43

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Михаил Пирогов пишет:

РЕТОМ подойдет?!

Если единицы миллисекунд срабатывания мерить РЕТОМом - тогда приведенные Вами цифры имеют место быть.
Еще раз прошу, любезнейший, - приведите ссылку хоть на один мануал с указанными Вами цифрами срабатывания выходных реле.

44 (2011-10-31 21:02:55 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Long_Ago пишет:

ссылку хоть на один мануал с указанными Вами цифрами срабатывания выходных реле.

Да не поймут меня превратно Администраторы. Не в целях рекламы. БМРЗ-ТД-10 - четко написано с учетом выходного реле. Посмотрите, может, Радиус и ЭКРУ.

А чем так уж ретом вам не нравится. У него приемлемая погрешность. Хороший аппарат. (Уж писать боюсь ICQ/ab:), скажут в ДИНАМИКе по совместительству наверное... ICQ/ab:))))))

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

45

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

ОФФ

Long_Ago пишет:

Если единицы миллисекунд срабатывания мерить РЕТОМом - тогда приведенные Вами цифры имеют место быть.

Погрешность секундомера Ретома не более 1 мс. Чем предлагаете измерять время срабатывания?

Михаил Пирогов пишет:

БМРЗ-ТД-10 - четко написано с учетом выходного реле.


Не нашел описание нигде...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Stepanov пишет:

Чем предлагаете измерять время срабатывания?

Достанем с полочки Ф291 ICQ/ad;)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

47

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Stepanov пишет:

Погрешность секундомера Ретома не более 1 мс. Чем предлагаете измерять время срабатывания?

Именно в силу приведенной Вами погрешности  - до 10 мсек только осциллографом.

48 (2011-11-07 18:46:45 отредактировано Yura)

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

Long_Ago пишет:

Именно в силу приведенной Вами погрешности  - до 10 мсек только осциллографом.

Вы может подключить параллельно своему осциллографу встроенный осциллограф РЕТОМа – пускается синхронно с началом цикла выдачи токов и напряжений РЕТОМа. Либо, используя его, как внешний регистратор в режиме ручного управления, запуская по уровню сигнала. Пишутся 2 аналоговых канала + 8 (32) дискретных входа с временем опроса 100 мкс.

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru

49 (2012-02-09 19:38:59 отредактировано Curator)

Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.

нужны характеристики срабатывания ДЗ различных производителей ( есть только от ЭКРЫ). Storm-eeg@mail.ru . Заранее спасибо!