мы этого не делаем
считаем максимальный режим - параллельная работа n-машин с сетью, минимальный - чаще всего 1 машина, но если объект крупный - 2,3,4.
Никакой дистанционной смены уставок, никаких смен уставок от АСУ и прочей балды.
реально, от смены уставок можно словить только изменение токов отсечек. Но опять же, Вы уставки посчитали на 3 скажем машины, а вдруг при автономной работе эксплуатация решает еще одну запустить или 2...и что? мы тут сидим в офисе, а они там, допустим, на севере. Причем реально, когда эксплуатации надо будет, они сделают то, что им будет нужно. Так что со сменой уставок не играем. А уровень эксплуатации, сами знаете, не всегда высокий. А штаны за останов потом с тебя драть будут)))