Тема: Обеспечение чувствительности защит

Добрый день, коллеги.

Хотелось бы узнать делают ли какие-то мероприятия по обеспечения чувствительности защит при внедрении генератора в распредсеть, в которой допустим будет возможен режим автономной работы. Т.е. каким образом на практике осуществляют изменение параметров уставок, или же этого не делают вообще?

2 (2011-10-24 18:02:47 отредактировано doro)

Re: Обеспечение чувствительности защит

Еще и как!
Впервые с этим встретились с появлением Сочинской ТЭС. До того в выделяемом районе была только Краснополянская ГЭС. Выделялась спокойненьнко на поселок со сбросчом нагрузки. Генераторы надежные,система выделения отработана. Другое дело, система хорошо отработана на сброс нагрузки на минимум.
А вот Сочинская ТЭС (ГТУ забугорного производства) потребовала более интеллигентного выделения на сбалансированную нагрузку. Никаких выделений на собственные нужды. Гарантированный минимум нагрузки, и не менее. Пришлось организовать систему выделения на сбалансированную нагрузку с огромным комплексом противоаварийной автоматики.
Под это выделение пришлось пересчитать уставки окружающей сети. И пришлось попросить НПП ЭКРА об обеспечении возможности автоматического изменения уставок этой сети при выделении энергорайона на сбалансированную нагрузку.

3

Re: Обеспечение чувствительности защит

мы этого не делаем
считаем максимальный режим - параллельная работа n-машин с сетью, минимальный - чаще всего 1 машина, но если объект крупный - 2,3,4.
Никакой дистанционной смены уставок, никаких смен уставок от АСУ и прочей балды.
реально, от смены уставок можно словить только изменение токов отсечек. Но опять же, Вы уставки посчитали на 3 скажем машины, а вдруг при автономной работе эксплуатация решает еще одну запустить или 2...и что? мы тут сидим в офисе, а они там, допустим, на севере. Причем реально, когда эксплуатации надо будет, они сделают то, что им будет нужно. Так что со сменой уставок не играем. А уровень эксплуатации, сами знаете, не всегда высокий. А штаны за останов потом с тебя драть будут)))

4

Re: Обеспечение чувствительности защит

максималки уменьшить удастся максимум на секционнике, только смысл это делать, если 1 ступень мтз генератора и так на СВ действует...

5 (2011-10-24 18:51:40 отредактировано doro)

Re: Обеспечение чувствительности защит

fll пишет:

...а они там, допустим, на севере...А штаны за останов потом с тебя драть будут)))

А у нас - на юге. Получаем не менее, если не более.
Вопрос - не аадемический, а практический. На сегодня поставлена задача обеспечить возможность выделения Сочинской ТЭС на выделенный энергорайон (центральная часть г. Сочи вместе с ЦДП Сочинских электросетей). Худо-бедно соответствующие эксперименты провели. А вот дальше поставлены расстрельные задачи: обеспечить выделение Сочинской ТЭС на Красную Поляну, а еще не введенной в работу Адлерской ТЭС - на Имеретинскую низменность.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Обеспечение чувствительности защит

В МАЛОЙ энергетике обычно поступаем, как и написал fll. Причины..fll их описал.
( да и вобще не полюбляю я дистанционую смену уставок, ну только если совсем нет выбора/выхода).

ТЭЦ, то другое дело.....

7

Re: Обеспечение чувствительности защит

эм....а мы в какой рубрике))))))))))))
ТЭЦ эт, видимо, да

8

Re: Обеспечение чувствительности защит

doro пишет:

А вот Сочинская ТЭС (ГТУ забугорного производства) потребовала более интеллигентного выделения на сбалансированную нагрузку. Никаких выделений на собственные нужды. Гарантированный минимум нагрузки, и не менее. Пришлось организовать систему выделения на сбалансированную нагрузку с огромным комплексом противоаварийной автоматики.

а если поподробнее, то интеллегентное выделение - это разгрузка по допустимым набросам нагрузки?

9

Re: Обеспечение чувствительности защит

Коллега, на параллельной ветке идёт подобное обсуждение.
http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … ii-p2.html