101

Re: Возможность использования GOOSE для АУ резервных защит АТ и линии

И опять скатились на цифровую ПС. Как "канадские лесорубы" - в лесу о женщинах, с женщинами о лесе.
Я пока одного не улавливаю - зачем Гб и глобальные (общеобъектные сети) для РЗА?
Распределенная ДЗШ с оптикой уже отработана и пусть работает.
Если проанализируем обмен дискретами между 3мя - 4мя -5ью терминалами присоединения и выключателями, то увидим 1-2 байта. Для такого объема и 1 МБит/сек за глаза. Только внутри отдельной сети РЗА присоединения без глобализации. Для ТТ и ТН действительно неплохо шины данных, но для каждого присоединения свои. Все таки сети управления аварийными процессами надо выполнять локальными и независимыми друг от друга.
Информационные сети и сети АСУ ТП (нормальными процессами) отдельные от сетей РЗА.