В ПВЗУ Е до 2005 г. дополнительно устанавливались реле KL-1 типа RS348 какие аналоги этого реле выпускаются сейчас

2

Re: Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами

Коллега, вопрос как то не вяжется с названием темы, Вас интересует аналог реле установленного внутри ПВЗУ Е, его тип или совместимость поста с микропроцессорными защитами? Реле по моему там на 24 вольта...

3

Re: Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами

Добрый день! Хочется узнать мнение специалистов по ПВЗУ-Е,в привязках его к МП(Siprotec 7SA522) защитам. Защита выполнена с телеускорением ДЗ по методу блокировки. Правильно ли я понимаю что пуск блокирующего сигнала привязывается к Х5:1 а на том конце снимается с контактов X8:1,Х8:2 и возможно ли передать сигнал УРОВ с запретом АПВ в такой схеме,т.к. слышал что цепочка телекоманд в ПВЗУ-Е размыкается при ПУСКе по основному каналу.

4

Re: Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами

ПВЗУ-Е не годится для передачи сигналов-команд РЗ. Можно только блокирующие сигналы.

5

Re: Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами

Спасибо,буду искать альтернативу.