Тема: Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами
В ПВЗУ Е до 2005 г. дополнительно устанавливались реле KL-1 типа RS348 какие аналоги этого реле выпускаются сейчас
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Посты. Совместимость. → Совместимость ПВЗУ-Е с МП защитами
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
В ПВЗУ Е до 2005 г. дополнительно устанавливались реле KL-1 типа RS348 какие аналоги этого реле выпускаются сейчас
Коллега, вопрос как то не вяжется с названием темы, Вас интересует аналог реле установленного внутри ПВЗУ Е, его тип или совместимость поста с микропроцессорными защитами? Реле по моему там на 24 вольта...
Добрый день! Хочется узнать мнение специалистов по ПВЗУ-Е,в привязках его к МП(Siprotec 7SA522) защитам. Защита выполнена с телеускорением ДЗ по методу блокировки. Правильно ли я понимаю что пуск блокирующего сигнала привязывается к Х5:1 а на том конце снимается с контактов X8:1,Х8:2 и возможно ли передать сигнал УРОВ с запретом АПВ в такой схеме,т.к. слышал что цепочка телекоманд в ПВЗУ-Е размыкается при ПУСКе по основному каналу.
ПВЗУ-Е не годится для передачи сигналов-команд РЗ. Можно только блокирующие сигналы.
Спасибо,буду искать альтернативу.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ПВЗУ-Е не годится для передачи сигналов-команд РЗ. Можно только блокирующие сигналы.
В номенклатуре выпускаемого оборудования появился ПВЗУ-ЕК с возможностью приема и передачи сигналов-команд в количестве 4/4 (http://www.uenserv.ru/apparatura/pvzu-ek/)
Ранее не было такой возможности и действительно, был только блокирующий сигнал.
Время (Тмакс)передачи команды, мс, не более 31, а везде требуют 25 вроде.