Тема: Сименс 7UM6х, как защита двигателя.
Уважемые спецы по диф. защите Сименса.
Имеется двигатель 2.5МВт, 6.6кВ с прямым пуском.
Как обычно, ТТ, судя по всему выбраны по правилу "палец умноженый на ветер".
Хочу уменьшить проблемы, возможные проблемы, при первом пуске.
Уставки диф защиты, абсолютно конгениальные, 2021=5%, 2041А=0.1
пусковой ток будет порядка 7 номиналов и 6-8сек.
Само собой порекомендовал уставки увеличить ( скажем 15% и 0.25), вот на время старта хочу проделать ещё дополнительные трюки, но не до конце понял процесс из мануала, пожалуйста поправьте меня.
На время пуска:
2005=on
2051А=1.25 I/In уровень детектора старта, почему то описание даного параметра не смог найти.
2052А=2, как понимаю автоматически подниму характеристику дифки до 30% и 0.5.
2053= 5-7сек, по максимальному времени старта.
а вот что делать с параметрами 2061А и 2062А, add-on stabilisation, в такой ситуации?
Такой движок явно даст подпитку, может есть смысл снизить уставку до минимума 2I/In и увеличить время до 25-30 циклов=0.5-0.6сек, в зависимости от уставок вокруг.