Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

Люди добрые поскажите Время работы внутренней логики от дискретного входа до выходного реле SPAC 806?

42

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

Почему-то картинка как изображение не хочет загрузиться, пришлось файлом.

Вопрос по ранее поднятой теме. На картинке выделен красным контакт положения выключателя линии. Для чего он нужен в цепочке ЛЗШ?
Что мешает напрямую коммутировать шинки ЛЗШ контактом реле.

И мое мнение. Контакт выключателя нужен на случай если выключатель линии отключен, а выходное реле ЛЗШ отрабатывает из-за помехи или земли в цепях постоянного тока, то разомкнутый контакт не даст заблокировать МТЗ ввода. Так это?

Либо еще вариант для быстрого сброса блокировки ЛЗШ сразу после отключения выключатели линии. Ведь терминал может оставаться в сработавшем состоянии вплоть до ручного сброса сигнализации, что при отсутствии контакта может привести к долгой блокировке МТЗ ввода.

Post's attachments

lzsh.jpg 60.13 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

43

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

там пусковой орган блокирует, тока нет блокировка снимается

44

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

от того чтобы дискретный вход ложно не отрабатывал при перезаряде емкостей в сети постоянного тока предусматриваются другие мероприятия

45

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

что-то я в 3 сообщения)))
МТЗ ввода не блокируется, блокируется ЛЗШ ввода, МТЗ остается в работе
блок-контакт в цепь блокировки любит вводить энергосетьпроект Нижегородский, может, это вообще типовое решение энергосетьпроекта по стране, хз
например, в схемах тяжпрома и типовой сетке газпрома блокконтакт не вводят

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

да и смысл его вводить
понимаю, если это УРОВ, гасится секция, ложных погашений избежать и т.д.
а тут....мне кажется излишне

47 (2012-07-16 09:50:06 отредактировано rocker890)

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

у doro на это счет написано на сайте "Для исключения случайного срабатывания защиты при проверках РЗА присоединений включается (токовое реле защиты присоединения) последовательно с контактами собственных выключателей."

48

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

fll пишет:

МТЗ ввода не блокируется, блокируется ЛЗШ ввода, МТЗ остается в работе

а это в типовых так пишут "Блокировка МТЗ ввода при КЗ на присоединении", подразумевая что блокируется быстродействующая МТЗ.

fll пишет:

от того чтобы дискретный вход ложно не отрабатывал при перезаряде емкостей в сети постоянного тока предусматриваются другие мероприятия

ну я имел ввиду, что срабатывания выходных реле терминала при отключенном выключателе.

Тему вот к чему поднял. Видел еще вариант (и применил в проекте), когда вместо контакта выключателя стоит переключатель. Но тут надо не забывать отключать его при работах на фидере и включать при включении фидера в работу. А теперь вот усомнился в правильности своего решения - через контакт выключателя-то поди надежнее..

49

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

опять же переключатель (или ремонтная перемычка)  и блок-контакт - это решение урова
переключатель еще на лампу вызов заводят, чтобы уров не забыли ввести после ремонта или обслуживания
повторюсь, по-моему, это излишний фарш

50

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

так а что даст блок-контакт то?
заводите тогда уж "для надежности" телегу

51

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

если боитесь при проверках заблокировать ЛЗШ

52

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

не воспринимать, как руководство к действию)))))

53

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

fll пишет:

не воспринимать, как руководство к действию)))))

хорошо что предупредили )))

А какой смысл контакт или переключатель для УРОВа делать? Хотя он везде сделан во всех типовых. То есть он имеет смысл, если УРОВ на вводе без контроля по току. А если есть контроль по току? Тогда УРОВ можно по такой схеме напрямую вообще делать и не переживать. Это только если выведи одно присоединение, от ошибки при проверке сработало реле УРОВ и в этот момент произошло замыкание на другом фидере - тогда для ввода и команда будет и еще и ток. ДАже не знаю насколько такой сценарий вероятен...
А если сработала блокировка ЛЗШ и в этот момент произошло замыкание на шинах? например этот же проверяющий чисто так теоретически и случайно уронил монтировку на шины? хотя тоже не ахти как вероятно, тем более что долго держаться во включенном состоянии от ошибки реле не будет...

54

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

ну...контроль по току в УРОВ вводился не только для исключения ложных погашений секции, но и (что не менее важно) для обеспечения быстрого возврата схемы. Сейчас на микропроцессорной базе это менее актуально, т.к. пусковой орган один и тот же по факту но тем не менее

55

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

в описанной выше маловероятной ситуации должна отработать МТЗ

56

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

воспринимайте переключатель, как ремонтную перемычку
пришли вывели, наигрались с защитами, ввели, ушли

57

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

рекомендую Вам книгу Таубес "УРОВ в сетях 110-220кВ" БЭМ 608
там развитие схем УРОВ очень хорошо описано, что, зачем и исходя из каких побуждений
если, конечно, она не перед Вами))

58

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

хотя, с другой стороны, на одном объекте мы телегу в логике УРОВа использовали)))))))))))))))))))))
далее не тиражировали

59

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

fll пишет:

мы телегу в логике УРОВа использовали

а поясните этот момент

60

Re: Вопрос по ЛЗШ 10 кВ

да, пришел у нас один сотрудник полный рацух))
выключатель выкачен - УРОВ выводится