проблем немного отличается от общего направления форума, но кажется будет интересной.
Сейчас работаем над проектом ветроелектростанции. Станция состоится из 16 ветрогенераторов мощности 2,5 MW каждый. Напряжение генераторов 690 V, у каждого генератора трансформатор 0,69/33 kV. Кабельная сеть ветропарка состоится от 4 вывода на напряжение 33 kV, потом уже подстанция 33/110 kV.

Инвеститор должен представит електрической компании модел всего ветропарка в форме единичного синхронного генератора.
Конечно сами генераторы не синхронного типа, но производитель предоставил нам модел ветрогенератора как синхронная машина. Моя задача расчитать параметри еквивалентного генератора на шин 33 kV подстанции.
В приложении можете увидеть как я сделал этот расчет. Там ничего сверхестественного нет, стандартная методика из справочника АВВ. Потом из еквивалентного импеданса на шин 33 kV обратным путем определяем Xd" еквивалентного генератора 40 MW.
проблем в том, что я не уверен насколько эту методику можно применять для такого специфического расчета. Для Xd" кажется что методика применима, но насколько это валидно для Xd не могу решит, т.к. физика процеса на этой стадии к.з. мне честно говоря не совсем понятная.
Надеюсь что кто-то из "корифеев" здесь поможет.

Post's attachments

Equivalent_diagrams-Xd''.xls 125 Кб, 16 скачиваний с 2011-11-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Еквивалентная диаграмма ветроелектростанции

Почти такой жэ ветропарк построят и у нас.
Ветропарк: 23 Ветряка (Сименс), по 2.3 МВт, диамметр 100м, 0.69/20 кВ трансформаторы у каждого, кабельная сеть так же 4 магистрали по 5-6 машин на каждую.
В расчетную модель завели как источники тока, со следующими ограничениями:
0-10 мс: 5300А от каждой машины,
10-100 мс: 1.7 Ином (можно выбрать преоритет мощности реактив/актив).
100-1000 мс+: 1.1 Ином (можно выбрать преоритет мощности реактив/актив).
Поэтому в матмодели есть три отдельные модели ветро-генератора с возможностью выбора в зависимости от расчетного момента времени.

Но так же возникли проблем, связанные с тем, что существующая модель дает только ток прямой последовательности, но должна быть еще и обратная. ICQ/ac:(

ЗЫ: В расчетной программе есть 4 возможные модели ветряков, используем ТИП-4, с ограничением тока, заданием угла сопротивления (мощности) и напряжения "отсечки".
Задем ветрогенераторы как источники тока, а не напряжения.

3

Re: Еквивалентная диаграмма ветроелектростанции

А кто поставил эти данные в расчетную модель - Сименс или вы сами расчитали из алгоритмов управления конвертера? В модели сети учитывали импеданс кабелей или нет?
В моих расчетах для еквивалентного Xd" влияние импеданса сети незначительное, но для Xd уже имеет сериозного влияния.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Еквивалентная диаграмма ветроелектростанции

Модели поставили разработчики по требованиям пользователей расчетной программы.
Мы не заводили кабели, но акая возможность есть, но нет смысла.
С Xd мы не считаем, все-таки речь идет о токах КЗ.