Тема: Еквивалентная диаграмма ветроелектростанции
проблем немного отличается от общего направления форума, но кажется будет интересной.
Сейчас работаем над проектом ветроелектростанции. Станция состоится из 16 ветрогенераторов мощности 2,5 MW каждый. Напряжение генераторов 690 V, у каждого генератора трансформатор 0,69/33 kV. Кабельная сеть ветропарка состоится от 4 вывода на напряжение 33 kV, потом уже подстанция 33/110 kV.
Инвеститор должен представит електрической компании модел всего ветропарка в форме единичного синхронного генератора.
Конечно сами генераторы не синхронного типа, но производитель предоставил нам модел ветрогенератора как синхронная машина. Моя задача расчитать параметри еквивалентного генератора на шин 33 kV подстанции.
В приложении можете увидеть как я сделал этот расчет. Там ничего сверхестественного нет, стандартная методика из справочника АВВ. Потом из еквивалентного импеданса на шин 33 kV обратным путем определяем Xd" еквивалентного генератора 40 MW.
проблем в том, что я не уверен насколько эту методику можно применять для такого специфического расчета. Для Xd" кажется что методика применима, но насколько это валидно для Xd не могу решит, т.к. физика процеса на этой стадии к.з. мне честно говоря не совсем понятная.
Надеюсь что кто-то из "корифеев" здесь поможет.