1

Тема: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

Здравствуйте уважаемые Коллеги.
Делаем ДЗЛ на 7SD522, на ПС со схемой: один СВ-110, а в цепях трансформаторов ОД и КЗ. Ктт СВ=300/5, Ктт трансформатора 150/5 и собраны в треугольник, свободных кернов нет. Решили делать по следующей схеме:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18054/thumb/p16fssr6fs17b06d08ct104i1qtu1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18054/thumb/p16fssr6fs17b06d08ct104i1qtu1.JPG
Вопрос вот в чем:
1. Достаточно ли мне на данной ПС установить уставку 0220 "I4 трансформатор тока подключен как" в положение "не подключен"
2. Надо ли на противоположном конце линии эту уставку выставлять в то же положение как и на этом

2 (2011-12-01 18:13:57 отредактировано rt40)

Re: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

Куда у Вас идет цепь N011?
Как будут протекать вторичные ток(и) в измрительных цепях при однофазном замыкании на землю в линии (напр. КЗ А-0) при питании защиты от встроенных ТТ?
Какие пром. ТТ Вы хотите использовать?

3

Re: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

Столкнулись с подобной проблем. Поставили дополнительный ТТ со звездой к ТР и "забыли".

4 (2011-12-01 18:59:35 отредактировано ZumZum)

Re: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

rt40 пишет:

Куда у Вас идет цепь N011?

Вся проблема как раз и заключается то в том, что Y промежуточных ТТ получается без 0. Тип ТТ не знаю, взяты с панели ПЗ-233.
А насчет дополнительных ТТ, это конечно хорошо и лежит на поверхности, но их же надо покупать, а тут вылезает другая куча организационных проблем.......

5

Re: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

ZumZum пишет:

Вся проблема как раз и заключается то в том, что Y промежуточных ТТ получается без 0. Тип ТТ не знаю, взяты с панели ПЗ-233.

Так как будут протекать вторичные ток(и) в измерительных цепях при однофазном замыкании на землю в линии (напр. КЗ А-0) при питании защиты от встроенных ТТ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ДЗЛ на 7SD522 с выравнивающими ТТ

rt40 пишет:

Так как будут протекать вторичные ток(и) в измерительных цепях при однофазном замыкании на землю в линии (напр. КЗ А-0) при питании защиты от встроенных ТТ?

Присоединяюсь к вопросу.
А теоретически, какие токи текут в схеме ТТ звезда без нуля?
И где в РЗА применяют такие схемы? Что по этому поводу говорят классики РЗА?
И самый главный вопрос - Зачем брать на себя проблемы менеджеров?