21

Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.

Yakimov_An пишет:

Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с проблемой. Выпрямители THYROTRONIC с регулятором Thysat 220в/160А Оба прибора работают параллельно на одну АБ. Показание прибора на одном - ток выпрямителя 21А, Ток батареи
(+6,2А),  на другом выпрямителе - ток выпрямителя 0А, ток батареи - ( - 6.5А). Монтировали турки в 2011. Раньше ни кто не вникал, я вот унаследовал.

Скорее всего проблема не только в выпрямителях, а ещё и в организации схемы СОПТ на базе этих беннингов.
Т.к. они у Вас работают параллельно на одну нагрузку (АБ), а равномерного деления токов между двумя выпрямителями нет, то вероятнее всего один из них тащит на себе всю нагрузку, второй работает в холостую. Это объясняет показания приборов. На одном ток выхода 21А, на втором ток выхода 0А.
С показаниями тока АБ ещё интересней. Выпрямитель который тащит на себе всю нагрузку, он же заряжает АБ, для него ток заряда АБ будет течь в нормальном направлении, т.е. от выпрямителя к АБ. А второй выпрямитель, который работает в холостую, будет видеть этот ток, но только уже в противоположном направлении. Поэтому ток батареи на втором выпрямителе отображается со знаком минус.

22

Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.

у кого нибудь есть по для наладки и диагностики этого выпрямителя? в РЭ написано, что все тесты и настройки , обновление по, можно выполнить с компьютера, но чем? В бенинг молчат, говорят вызывайте нашего представителя он все сделает. А наше руководство деньги платить не хочет, говорят "сами разбирайтесь". Просто регулятор погорел, я его восстановил, но хотелось бы потестировать через комп.

23

Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.

Может быть кто-нибудь подскажет где достать на данный выпрямитель схему электрическую принципиальную?