Re: Токовые цепи
grsl, не 25mA , а 250 мА.
SVG, Если на противоположном не заземлён,нас даже не допустят. При прогрузке да,разземляем со своей стороны. С таким чудом первый раз столкнулся.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Токовые цепи
![]() |
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
grsl, не 25mA , а 250 мА.
SVG, Если на противоположном не заземлён,нас даже не допустят. При прогрузке да,разземляем со своей стороны. С таким чудом первый раз столкнулся.
Подавали пофазно с замером вторички?
У меня осталось одно подозрение. ВАХ на одном тт чуть выше. Например при 1 А на 14 вольт выше. Критично?
кстати, а сколько в первичку подаёте?
Слава,мой пост #9
Юра извини, я действительно торможу, по полной.
имхо, убежало и через землю вернулось.
замерь ток на перемычке между ТТ и на кабелях.
Если на противоположном не заземлён,нас даже не допустят.
С какого перепугу? Новое слово в ТБ? Линию с противоположного конца заземлять не нужно. Вы ж не муфту на кабель ставите.
С таким чудом первый раз столкнулся.
Ещё не раз столкнётесь. Ток, он, и правда, не дурак. В кабель ему тоже хочется уходить, он и уходит..
имхо, убежало и через землю вернулось.
именно так. Кабель небось толстый и короткий к тому же
надо поставить крупного сечения перемычку, было создано параллельное соединение, ток разошёлся по закону Ома.
Попрошу завтра,пусть кабель откинут. Посмотрим.
Позвольте вопрос: вторичный ток измеряете на клеммнике или на выводах ТТ?
Не лезьте в дебри,после разземления кабеля усё будет ОК
Не лезьте в дебри,после разземления кабеля усё будет ОК
Полностью согласен. По молодости как-то забыл зн в ячейке отключить, так чуть прогрузочник не сжог.
Откинули кабель. Как написал scorp усё нормально. Делал не один десяток раз и первый раз с таким столкнулся.
PS Замерил жилы кабеля относительно "земли" (ф."А" и "С").0,4 и 0,6 Мом.
Не стану поднимать новую тему, спрошу здесь.
Делали проект. Значит есть КРУ. В каждой ячейке в токовую цепь 0,5 в одну фазу подключаем амперметр. Находится панель с амперметром на расстоянии порядка 70 метров.
На одном присоединении с Ктт расчетчики получили, что надо кабель 6 мм2.
КРУ-строители ответили, что ТТ подключается на клеммы в релейном отсеке проводом сечением 2,5 мм2.
Посему вопрос, который как-то раньше мне в голову не приходил. Если сперва провод 2,5 мм2 (меньше 2-х метров), потом жила 6 мм2 на амперметр, потом такая же жила обратно, потом последовательно счетчик (через КИ) то.... как влияет такое соединение сечений?
а пару в зачётку за такой вопрос?
последовательное включение сопротивлений в школе не проходили?
rocker890, рискну предположить, что жгут сечением 2,5 кв. мм от клеммника до ТТ при 70 м кабеля - капля в море и особой погоды не сделает. Главное, чтобы провод в 6 кв. мм зажался в клемму.
На одном присоединении с Ктт расчетчики получили, что надо кабель 6 мм2.
Они учитывали кусок в 2,5 кв. мм?
потом последовательно счетчик (через КИ)
То есть на обмотку с классом "S" повесили амперметр? Вообще интересно. Лучше бы измерения и учёт на разные керны.
блин.
Заработался )))
Снимаю вопрос )
Находится панель с амперметром на расстоянии порядка 70 метров.
Обязательно 5А с маломощного керна гонять по всей ПС кабелем в 6 квадратов? Преобразователь в ячейке и "показометры" со входом 0..5мА (тогда можно самый простой и дешёвый Е842) или 4..20мА хоть за 300м на тонком кабеле. Даже можно стрелочные, но лучше цифру.
Коллеги, все-таки регламентируется ли каким-либо документом наличие резервной жилы в токовых цепях?
Мне тоже не известны (не нашел), но эксплуатация уперлась.
Хотят они возможность таких гипотетических полумер
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться