Тема: ВЧ каналы. Гололёд
Народ,много каналов "загнулось" в эту непогодь ?
Добавлено: 2011-01-07 15:18:00
Ни одного. Но и настолько мощного гололёда, как у вас, не было, только восточные сети здорово потрепало, и загнулось несколько ВЛ. Про каналы по тем ВЛ никаких плохих сведений не имею.
Тоже не сказать чтобы много,5-6 ,один из них ПА(у соседей АНКА)
Приветствую,
5-6 - я думал Вас не скоро услышать, думал все в мыле
5-6 - интересно: старые или новые
и что было бы, если бы их проектировали как положено по норме для Москвы и области 1-я зона по гололеду
Все каналы старые.К стати та ВЛ,где перемычка СШП +MCD80,отключалась,правда от ДЗЛ,на ней похоже до сих пор дерево лежит(на обработанной фазе и к.з на ней же),МОЭСКу(ей принадлежит) не до транзитных ВЛ сейчас,сегодня посмотрел,канала нет
линия ведь новая? - деревья порубать не могли?
встречный вопрос: много ДЗЛ (оптики) загнулость в эту непогодь?
Тьфу,тьфу пока ни одной,накануне ПА по ВОЛС на полсуток
Не хотелось бы пройти китайский путь
Sergei пишет:страшно?
Страшно было,когда команды гоняли на работающей линии,тем более что к каналам этим никакого отношения не имеем.
FOXы не наши,есть канал,нет,пока смутно ..
линия ваша, а каналы/оборудование МОЭСК?
смутно: - вам не дают сигнализацию?
Нет,это на 500 кВ пропадала ПА.Сигнализации от FOX НИКАКОЙ,вот и гадай,есть ТУ и ТО?
Ситуация: пропал канал ДЗЛ и ты не знаешь, осталось ли у тебя телеускорение.
Это когда канал ДЗЛ и канал ПА через разные FOX
Линия 500 и оборудование наши,но контроль канала осуществляет дежурный по связи,не знаю где он сидит
но почему вам хотя бы сухой контакт не кинули??
ЗЫ.
и почему вообще он стоит не у вас, а у связистов?!?!?! Бардак!!!
FOX у нас стоит,без сигнализации в ЦС и АСУ
все - я больше не могу... извини - пойду покурю - поматерюсь...
Ближе к теме:
scorp пишет:Народ,много каналов "загнулось" в эту непогодь ?
%)
Канал по ВЛ-110кВ Дровнино-Насосная.
291кГц. ВЛ ок. 52...53км, АС-185.
Прирост затухания составил ок. 9,5дБ : Говорят, на Дровнино заградитель всплошную покрыт льдом.На стороне Насосной сейчас запас по затуханию составляет 11,4дБ - можно было бы спокойно вводить в работу, но грубовато настроен грубый приёмник, и сейчас он "на грани" - автоконтроль сбивается на 4...5й...6й раз.
Запас по затуханию на Дровнино - где-то 8,6...8,7дБ. Тоже можно было бы ввести в работу, но тамошний специалист говорит, что нет технической возможности вывести автоконтроль из работы.
Резюме: если бы грубые приемники почувствительней настроили при наладке, то щас бы ВЛ стояла под ДФЗ. Но поскольку имеем "не если бы", то ...
:pardon:
вот тоже интересный момент:
(как же не хватает буллетов!!!)
существует требование по допустимым потерям мощности в ВЧЗ (минимизировать)
рабочий ток часто много меньше номинальногов итоге, если, например, одни ВЧЗ в нормальном режиме имеет рабочую температуру 90-120 градусов, и такого безобразия на них быть в принципе не может, другие имеют 40-50 градусов (сопоставимо с температурой провода), что при недогрузке приводит к тому, о чем говорят...
и не дай бог линия отключится! - при включении этот ВЧЗ как пить даст рванет
Почему рванет ? :?:
Какой же ток по ним валит, что они такие горячие? :shock: Как-то привык считать, что не греется оно так. Может, токи у нас небольшие.. Но в тепловизоре только контакты видны бывают, когда они плохие и греются. А провода, ВЗ, ошиновка - всё холодное. Снег не тает ни на чём и тот же самый тепловизор показывает отрицательные температуры, близкие к температурам воздуха. Это перед недавними белорусскими выборами с подстанционниками катался и через плечо в их тепловизор поглядывал.