1

Тема: Дистанционная защита

Вопрос такой.
Чем определяется количество защищаемых зон дистанционной защиты и длина защищаемой линии для ВЛ-110 кВ с ответвлениями для питания трансформаторов 110/6 кВ с выключателями перед трансформатором.

2

Re: Дистанционная защита

Запросами расчетчиков и возможностями производителей аппаратуры.

3 (2011-12-09 23:55:39 отредактировано CLON)

Re: Дистанционная защита

VALERIAN пишет:

Вопрос такой.
Чем определяется количество защищаемых зон дистанционной защиты и длина защищаемой линии для ВЛ-110 кВ с ответвлениями для питания трансформаторов 110/6 кВ с выключателями перед трансформатором.

Три ступени в перед, одна пусковая.
1 зона: 0.85 Линии,
2 зона : более 120% Линии и по отсройке от шин 6 кВ ТР (с учетом РПН).
3 зона: по чувствительности к шинам 6 кВ (с учетом РПН).
4 зона: пусковая.
5 зона: не используется.

ЗЫ: Из вопроса не понятно линия транзитная или тупиковая с ТР? Ответ справедлив для тупиковой с ТР. Для транзитной нужны все 5 (6) зон.

4

Re: Дистанционная защита

Линия тупиковая с ответвлениями для питания трансформаторов 110/6 кВ.
Еще вопрос: изменятся ли уставки дистанционной защиты если к одному из тр-ров на стороне 6 кВ подключить  генератор.

5

Re: Дистанционная защита

Однозначного ответа нет. теоретически - да, но по результатам расчетов может оказаться, что уставки можно оставить и старые.

Но нужно пересчитывать уставки и анализировать работу ДЗ.

ЗЫ: Конечно же мощность генератора тоже сильно влияет. Если 1-2 МВт, это одно дело, а если 30-60 МВт, то совсем другое.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Дистанционная защита

Задача в том и состоит что по результатам расчетов сделать вывод об необходимости изменения уставок или сохранения старых.
Судя по приведенной в сообщении 2 методики изменения уставок не требуется

Но с другой стороны при к.з. на ВЛ-110 кВ ниже отпайки на тр-р 110/6 кВ генератор будет подпитывать место к.з. и создавать добавку напряжения в точке отпайки.

Мощность генератора 1,2 МВт.

7

Re: Дистанционная защита

Ток КЗ от такого генератора на стороне 110 кВ примерно 35-40А, что гораздо меньше даже номинального тока трансформатора в 10, 16 или 25 МВА. Поэтому сколько нибудь существенного влияния генератор на уставки ДЗ и ТЗНП не окажет.

НО вот вопрос, при отказе защиты генератора: кто его отключит от сети? Ведь даже подпитывая место КЗ током в 30-40А этого будет достаточно для горения дуги. Конечно нагрузка должна "задавить" генератор.

И как быть с АПВ линии? Или АВР НН ТР? Ведь на линии и шинах будет напряжение от генератора. Где реализованна синхронизащия генератора с сетью?

Т.е. есть много других сопутсвующих вопросов, которые тоже надо рассматривать.

ЗЫ: на форуме есть тема "о малой энергетике". Советую с ней тоже ознакомиться.

8

Re: Дистанционная защита

Коллеги.
Тема прямо в мою тему! Такое впечатление, что у нас одна ПС. Еще вопрос: есть защиты тр-ра - дифзащита и защиты вводов 110 и 6 кв, Вот напрашивается на терминале защит ввода 110 кВ также выполнить защиту линии 110 кВ (ведь при к.з. на ней будет подпитка от генератора, подкл. к сети 6 кВ). То есть, одни защиты этого терминала смотрят в тр-р, другие - в линию. Сразу: если будет совет установить отдельно терминал защиты линии, ьо этот вариант не рассматр. - ни по деньгам, ни по месту. Только все в одном.

Делай , что должен, и будь, что будет

9 (2011-12-11 14:24:56 отредактировано CLON)

Re: Дистанционная защита

Ну если на вводе ТР стороны 110 кВ направленные защиты, и которые будут иметь чувствительность при токах КЗ в 30-40 А, то почему бы и нет.

Вот воздействия этих ступеней должны быть не на отключение ТР, а на отключение генераторного присоединения.

Хотя это решение не айс. Лучше защиту выполнить со стороны 6 кВ с пуском по напряжению и направленную в обе стороны.

ЗЫ: Еще очень важный момент режим работы нейтрали ТР 110 кВ!

10 (2011-12-11 19:25:00 отредактировано VALERIAN)

Re: Дистанционная защита

CLON пишет:

сколько нибудь существенного влияния генератор на уставки ДЗ и ТЗНП не окажет

Но как это обосновать без расчетов.
Еще очень важный момент режим работы нейтрали ТР 110 кВ  - как режим работы нейтрали зависит от подключения генератора.

11

Re: Дистанционная защита

VALERIAN пишет:

Но как это обосновать без расчетов.
Еще очень важный момент режим работы нейтрали ТР 110 кВ  - как режим работы нейтрали зависит от подключения генератора.

Без предварительных расчетов никак. Только подтверждая расчетами.

По первых: если изоляция нейтрали ТР не выполнена по полное напряжение сети, её требуется заземлять.
Во вторых: При однофазных КЗ в сети 110 кВ ни ДЗ, ни ТЗНП не способны (как правило) их почувствовать (так ток Кз очень мал).

12

Re: Дистанционная защита

В продолжение темы хотелось бы задать вопрос по расчетам дистанционной защиты на REL670. В заводской методике присутствует параметр RFPP. Для него есть условие проверки чувствительности, однако формула его расчета отсутствует. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите по каким формулам рассчитываете и откуда эти формулы взяты.

13

Re: Дистанционная защита

Мы выбираем величину RFPP делая КЗ с расчетным значением активного сопротивления в конце своей зоны ДЗ, а замеренное значение активного сопротивления реле умножаем на коэффициент чувствительности 1.2. При этом проверяем отстройку полученного значения сактивного опротивления от наброса активной мощности, а так же принудительно ограничиваем отношение RFPP/Х1РР не более 3 - на фазу (6 - по петле).

В двух слова как-то так.

14 (2011-12-18 17:04:38 отредактировано Leha RZA NEN)

Re: Дистанционная защита

lik пишет:

Коллеги.
Тема прямо в мою тему! ... Еще вопрос: есть защиты тр-ра - дифзащита и защиты вводов 110 и 6 кв, Вот напрашивается на терминале защит ввода 110 кВ также выполнить защиту линии 110 кВ (ведь при к.з. на ней будет подпитка от генератора, подкл. к сети 6 кВ). То есть, одни защиты этого терминала смотрят в тр-р, другие - в линию.

У нас примерно такая ситуация. К двухтрансформаторной ПС 35/6 со стороны 6 кв через два ввода подключена ГПЭС около 14МВА. А через 1000м стоит 110-ка. Так на вводах 6 кВ от сети установлена чувствительная уставка по обратной мощности. При КЗ ввода отстегиваются и ГПЭС ловит нагрузку. При этом два момента:
1. Нагрузка практически равна отдаваемой ГПЭС мощности. т.е. через ввода от сети практически  ничего не идет.
2. Между ГПЭС и ПС проложено оптоволокно. Длинна тоже около 1 км. А на ПС стоит шкаф синхронизации (ШкС) завязанный через это оптоволокно со шкафом управления агрегатами ГПЭС. После отключения вводов и восстановлением доаварийного режима ШкС осуществляет синхронизацию ГПЭС с сетью.
3. Один фиг после такого отключения нагрузка то нормально подхватится, то ГПЭС развалится. Через ввода ток проходит в районе 3-5кА.
4. При работе РПНами на ПС нужно ОНМ выводить из работы.