1

Тема: Выдержки времени резервных защит АТ

Допустим у АТ стороны ВН-220 и СН-110. Каждая сторона имеет 3 ступени ДЗ междуфазных смотрящих в сеть и 2 в строну АТ. Так вот выдержки времени ступеней, к примеру 220 смотрящих в сеть и 110 смотрящих в АТ, будут одинаковыми?

2

Re: Выдержки времени резервных защит АТ

не должны они быть одинаковыми.
ведь ступени, смотрящие в сеть резервируют
защиты линий и действуют на (ВВ, ШСВ), а ступени
,направленные в АТ резервирую защиту АТ и ДЗ, направленные
в сеть и действуют на откл. АТ

3

Re: Выдержки времени резервных защит АТ

rimsasha пишет:

Допустим у АТ стороны ВН-220 и СН-110. Каждая сторона имеет 3 ступени ДЗ междуфазных смотрящих в сеть и 2 в строну АТ. Так вот выдержки времени ступеней, к примеру 220 смотрящих в сеть и 110 смотрящих в АТ, будут одинаковыми?

Здесь нет однозначного ответа. Во первых: все зависит от того есть ли нагрузка на нижней стороне НН АТ и во вторых: есть ли промежуточные воздействия на междушинник стороны 220 кВ.

Если есть нагрузка: то выдержку времени надо согласовать со стороной 220 кВ, для того что бы не отключать АТ со всех сторон при внешнем КЗ, и сохранить питание нагрузки НН АТ.
Если есть еще дополнительное воздействие на междушинник стороны 220 кВ, то так же необходимо согласоваться с этим воздействием.

Если нет ни нагрузки и междушинников, то и в этом случае лучше согласоваться по времени со стороной 220 кВ, что бы потом при анализе авариийного отключения можно было бы понять, что имело внешнее КЗ, а не внутреннее.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Выдержки времени резервных защит АТ

По стороне 220 деления нету но есть 2 выключателя (полуторная схема). Как я понимаю все равно лучше выдержки иметь разные причем смотрящие в сеть 220 меньше, смотрящих в АТ 110...А по стороне 110 есть деление значит в любом случае отличие будет по выдержкам...И тут 220, смотрящие в АТ, больше выдержек 110 смотрящих в сеть.