rimsasha пишет:Допустим у АТ стороны ВН-220 и СН-110. Каждая сторона имеет 3 ступени ДЗ междуфазных смотрящих в сеть и 2 в строну АТ. Так вот выдержки времени ступеней, к примеру 220 смотрящих в сеть и 110 смотрящих в АТ, будут одинаковыми?
Здесь нет однозначного ответа. Во первых: все зависит от того есть ли нагрузка на нижней стороне НН АТ и во вторых: есть ли промежуточные воздействия на междушинник стороны 220 кВ.
Если есть нагрузка: то выдержку времени надо согласовать со стороной 220 кВ, для того что бы не отключать АТ со всех сторон при внешнем КЗ, и сохранить питание нагрузки НН АТ.
Если есть еще дополнительное воздействие на междушинник стороны 220 кВ, то так же необходимо согласоваться с этим воздействием.
Если нет ни нагрузки и междушинников, то и в этом случае лучше согласоваться по времени со стороной 220 кВ, что бы потом при анализе авариийного отключения можно было бы понять, что имело внешнее КЗ, а не внутреннее.