1

Тема: Проблема с селективностью.

Выполняю горящий декабрьский проект, не мой, заказали на гашение пожара.
На вводах и секционике не могу сделать ТЗНП по току, резистор стоит на ограничение тока до 100А.
А ТТ по 2000А, т.е по минимуму могу выставить 200А.
Есть идея сделать по напряжению разомкнутого треугольника.

Сделать селективность по времени между отходящими с защитой по току и секциоником и вводами с защитой по напряжению разомкнутого треугольника. Крайний случай есть, бублик на резисторе.
Идея глупая или стоит попробовать?
Схема проста, 6.6кВ, два ввода, секционик и отходящие.

Добавлю, делаю даже ЛЗШ между ТЗНП и  защитой по разомкнутому треугольнику.

2

Re: Проблема с селективностью.

Второй вариант сделать по аналогии, ТЗНП с пуском по напряжению нулевой последовательности.
Тогда снизить уставки по току.

Сам с собой ломаю голову..может бред уже....

3

Re: Проблема с селективностью.

лучшее враг хорошего)) по мне так мегаизлишний фарш и озз на вводах и лзш как озз...к чему все это?)))
как вариант, сделайте как атомщики в свое время предложили (второй вариант их циркуляра)
ОЗЗ на отходящих на отключение, а через ступень селективности на отключение выключателя ТЗН - и перевод сети в изолированную нейтраль.
на отходящих выключателем линии отключается, не отключилось  - в изолированную нейталь перевели и ищи землю. На шинах - ТЗН отключится...ищи землю.

4

Re: Проблема с селективностью.

:-) Э, если бы всё так было просто, вопрос армянскому радио не задавали бы.

Нет возможности перехода в режим изолированой нейтрали, всё наглухо прикручено :-).

В данном случае нет проблемы убрать защиту от ОЗЗ с вводов, но с секциоником задача остаётся.
ЛЗШ, то бесплатня добавка, всё равно всё на гусях, можно сделать, можно убрать.

Но есть и более мезрзкое местечко, где от последнего присоединения и до ввода  может быть 8 выключателей, и первые 4 на 2000А ТТ , без не могу уже, да и с ТЗНП проблемы.

:-) Будем считать мой вопрос теоретическим, в своём конкретном случае решение будет, в крайнем случае доставят бублики, будет плач, биение в грудь пяткой, но доставят :-).

5

Re: Проблема с селективностью.

Слава, а нельзя перезаказать плату  аналоговых входов на такую же, но с чувствительным I4? Или установить в I4 повышающий ПТТ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проблема с селективностью.

ну тогда может первый вариант циркуляра от атомщиков)))
озз на откл. на отходящих
резервная озз на бублике  тзн: первая ступень на СВ, вторая на ВВ

7

Re: Проблема с селективностью.

fll, O це дило!

8

Re: Проблема с селективностью.

еще сообщение 1 напишите)) будет 3000)))

9

Re: Проблема с селективностью.

Default/lol:lol: Запросто, и сразу обмоем!

А разомкнутый треугольник, всё таки, как резервирование, думаю поставлю.

10

Re: Проблема с селективностью.

мои поздравления

11

Re: Проблема с селективностью.

Тоже делаю просто с двумя выдержками времени защиту на ТТ резистора, с первой отключение СВ, со второй на отключение ввода и выключателя резистора (резистор в нейтрали силового транса), чтобы не отключать весь транс при ОЗЗ на стороне СН трансформатора (ну и деление сети, если откажет ТЗНП присоединения).