41

Re: Реактивка генератора

SVG пишет:

Просто тупо не будет работать и стоять себе холодненькая.

Да? А нам в универе говорили иное. Даже было задание - типа что произойдет если включить переменку на постоянку и наоборот!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

42

Re: Реактивка генератора

Конечно ОФФ, но раз пошла такая пьянка..

Комрад пишет:

типа что произойдет если включить переменку на постоянку и наоборот!

) Что-то кто-то перепутал. Не я. И для интереса сравните сопротивления обмоток РП-25 и РП-23, рассчитанных на одинаковое напряжение.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

43

Re: Реактивка генератора

SVG пишет:

И для интереса сравните сопротивления обмоток РП-25 и РП-23, рассчитанных на одинаковое напряжение

Я б сравнил, да интерпретировать результаты все равно не смогу! Вы скажите на пальцах раз пошла такая пьнка - в чем физика процесса?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

44

Re: Реактивка генератора

Комрад пишет:

Я б сравнил,

около 700 Ом у РП-25 и 9300 Ом у РП-23. При этом потребление у первого 8ВА, а у другого 6Вт.

Комрад пишет:

в чем физика процесса?

В индуктивном сопротивлении, которого нет на постоянке

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

45

Re: Реактивка генератора

SVG пишет:

около 700 Ом у РП-25 и 9300 Ом у РП-23. При этом потребление у первого 8ВА, а у другого 6Вт.

Как понимаю - магнитодвижущей силы или как там она называется не хвати..по просту тока не хватит?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Реактивка генератора

Току не хватит, точно.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

47

Re: Реактивка генератора

Ну может в контакторах хватит - может там мощности катушек одинаковые? Раз был такой вопрос...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

48

Re: Реактивка генератора

Не, принцип-то один. Катушка для постоянки на переменке не тянет и не сгорает, а для переменки на постоянке - тянет, но горит. Казалось бы коллекторному движку всё равно, ан нет! На постоянке движок, рассчитанный на переменку сгорает минут за 10-15. Тоже из-за большего тока. а больше он потому, что нету Х.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

49 (2013-03-22 08:46:17 отредактировано stoyan)

Re: Реактивка генератора

Sokoloff пишет:

Например есть генератор (пусть будет 6 МВт 6,3кВ) с противодавленческой турбиной (тоже 6 МВт). По причине дефицита отбора пара (повышенного противодавления) она выдает только 5 МВт. При этом по реактивке (к примеру) 1,5 МВАр.
Вопрос: Могу ли я поднять выдачу реактивной мощности например до 4,5МВАр (напряжение на выводах ген-ра и шинах ГРУ позволяет). Не скажется ли это на выдаче активки или еще какие подводные камни есть.

Признаю, только сейчас прочитал внимательно...
Если у генератора например cos(Фи)=0,8 то при P=6МВт, полная мощность S=6/0,8=7,5МВА. Это с одной стороны. С другой, при загрузке реактивной мощностью в 4,5МВАр, полная мощность S=(6^2+4,5^2)^1/2=7,5МВА. Выходит никакой перегрузки не будет.

50 (2013-03-21 08:47:30 отредактировано Brain)

Re: Реактивка генератора

Комрад пишет:

То что в Ваших источниках там написано - бред пьяных программистов )) Ну или видимо про китайское оборудование или сами программисты китайцы! ))

предположим, что вы правы, но по существу ))) цитирую: "Авторы [2.18] предвидят обострение этой проблемы в силу ряда об-
стоятельств:
- в установках кондиционирования воздуха используются малоинер-
ционные двигатели компрессоров с высоким коэффициентом загрузки,
которые даже при глубоком понижении напряжения могут не отключи-
ться от сети; распространение таких установок увеличивается из-за раз-
вития городов в районах с жарким климатом и из-за возможного глоба-
льного потепления; упомянуто, что двигатели компрессоров могут уже
теперь составлять до 50% летней пиковой нагрузки;