1

Тема: ДЗТ на ШЭ2607 041 на нестандартном тр-ре

Добрейшего времени суток, уважаемые коллеги! Всех с наступающим новым годом и приходящими с ним новогодними каникулами! Но покуда каникулы не заимели своего начала, работа у нашего брата, релейщика, кипит и бьет ключем! Вот в ходе работы и возник вопрос по расчетам.
Требовалось выдать уставки на ДЗТ, выполненной на ШЭ2607 041. И все бы вроде бы ничего, дело знакомое, не раз такими вещами промышляли. Но подвел, товарищи, силовой трансформатор. Суть в том, что трансформатор нестандартный. ТРДН-25/110, но Напряжение  Uв / Uн1/ Uн2 на обмотках 115 / 10,5 / 6,3 кВ. Ну и, соответственно, мощности 25 / 12,5 / 12,5 МВА. Но... конец расщепленной обмотки, который запитывает 6,3 кВ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Получается в работе обмотка ВН мощностью 25 МВА и половина расщепленной обмотки НН мощностью 12,5 МВА. Посчитали по этим параметрам - при выставлении прет страшнейший небаланс. Если же принять мощность обмотки ВН 12,5 МВА (т.е. вдвое меньше и рассматривать тр-ор как обычный двухобмоточный, где соотношение мощностей обмоток ВН/НН = 1) то все ровненько и гладенько ложиться на свои места. Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Корректен ли такой прием (рассматривать тр-ор как обычный двухобмоточный, где соотношение мощностей обмоток ВН/НН = 1, при неиспользовании одного конца расщепленной обмотки на стороне НН) и какую теориетическую основу можно под это подвести?

2

Re: ДЗТ на ШЭ2607 041 на нестандартном тр-ре

Расчет неплохо было бы посмотреть.

Считаете в базисных величинах? Так, имхо, базисную мощность обмоток можно брать любую. Или ДЗТ в терминале 041 особенная какая?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ДЗТ на ШЭ2607 041 на нестандартном тр-ре

Уважаемый коллега!
Все уставки дифзащит Экра, как впрочем и ранее используемых ДЗТ, считаются по полной мощности.