Re: SEPAM 1000+ серия 20

grsl пишет:

VanDerMerden, Коллега, а может функция контроля выключателя у вас просто напросто не включена.

нет включена 100%  ICQ/ab:)

22

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

пробовал, имитировал, не помогает

Если имитация не помогла, то скорее всего Sepam неисправен.

23

Re: SEPAM 1000+ серия 20

А всё остальное работает? защиты, измерения и прочее?
Вот только логика управления выключателем не фурычит? Не, неверю в неисправность реле, хотя всяко бывало.

24

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

вот и я не совсем понимаю как ведётся контроль, фактически 01 это выход на отключение выключателя(А4, А5), у меня реализовано через доп реле....

Как изменилась схема контроля в связи с установкой доп.реле,срабатывают ли ДВ при разных положениях выключателя?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

25

Re: SEPAM 1000+ серия 20

На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле, 01 замкнулся сработало реле, выключатель отключился.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле, 01 замкнулся сработало реле, выключатель отключился.

Я не об этом,о схеме контроля спрашивал

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

27

Re: SEPAM 1000+ серия 20

это и есть схема контроля, и ещё I11(M1, M2), I12(M4, M5) сигнализация положения.

28

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

....и ещё I11(M1, M2), I12(M4, M5) сигнализация положения.

куда I11 и I12 оказались подключенными,набросайте схемку

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

29

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

Схемы всей цепочки подключения нет на руках, в понедельник будет, в сепаме делается проверка следующим образом
http://hdd.tomsk.ru/desk/jlmtfvnm

на доп контакты вакуумного выключателя

30

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Посмотрите еще http://www.elevel.ru/cat/se/zecs20.pdf

31

Re: SEPAM 1000+ серия 20

в посте №13 grsl (левая схемка) сигнализация положения выключателя совмещена с схемой контроля цепи отключения.ДВ I11,I12 возможно в логике используются не только для сигнализ. "ВКЛ-ОТКЛ",но и для управления выключателем.Вы так и не ответили,срабатывают ли I11,I12

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

32

Re: SEPAM 1000+ серия 20

нет они разделены

33

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле,

ФАЗА? У Вас переменка? Далеко не все терминалы нормально работают с переменкой на ДВ. Какой оперток и какие модули входных сигналов используются?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

34

Re: SEPAM 1000+ серия 20

оперток - переменка, модуль MES 114 F, я думал о том чтобы на ДВ подать постоянку, и на 01, но не предал этому значения так как в РУ написано, что можно использовать и переменку, и постоянку, вы считаете, что всё таки стоит поэксперементировать?

35

Re: SEPAM 1000+ серия 20

ICQ/ad;) Судя по описанию модуль вводов имеет три вариации и только один из них подходит для работы с 220В переменкой, тип MES114F, тип "двуполый"

36

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden, реле у вас одно или несколько?

37

Re: SEPAM 1000+ серия 20

хотя в схеме по контролю цепей отключения(шнайдер), на 01, явно видно постоянка.

38

Re: SEPAM 1000+ серия 20

grsl пишет:

VanDerMerden, реле у вас одно или несколько?

если вы о sepam, то оно одно в схеме, но для проверки работоспособности, на замену, есть откуда сдернуть новое, хотя это тоже новое.

39

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Сделайте и себе и нам доброе дело, проверку на другом реле, хоть отсечём возможность неисправности реле.

А далее подайте акуратненько постоянку

40

Re: SEPAM 1000+ серия 20

хорошо, сделаю!!!