Re: SEPAM 1000+ серия 20
VanDerMerden, Коллега, а может функция контроля выключателя у вас просто напросто не включена.
нет включена 100% :)
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → SEPAM 1000+ серия 20
VanDerMerden, Коллега, а может функция контроля выключателя у вас просто напросто не включена.
нет включена 100% :)
пробовал, имитировал, не помогает
Если имитация не помогла, то скорее всего Sepam неисправен.
А всё остальное работает? защиты, измерения и прочее?
Вот только логика управления выключателем не фурычит? Не, неверю в неисправность реле, хотя всяко бывало.
вот и я не совсем понимаю как ведётся контроль, фактически 01 это выход на отключение выключателя(А4, А5), у меня реализовано через доп реле....
Как изменилась схема контроля в связи с установкой доп.реле,срабатывают ли ДВ при разных положениях выключателя?
На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле, 01 замкнулся сработало реле, выключатель отключился.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле, 01 замкнулся сработало реле, выключатель отключился.
Я не об этом,о схеме контроля спрашивал
это и есть схема контроля, и ещё I11(M1, M2), I12(M4, M5) сигнализация положения.
....и ещё I11(M1, M2), I12(M4, M5) сигнализация положения.
куда I11 и I12 оказались подключенными,набросайте схемку
Схемы всей цепочки подключения нет на руках, в понедельник будет, в сепаме делается проверка следующим образом
http://hdd.tomsk.ru/desk/jlmtfvnm
на доп контакты вакуумного выключателя
Посмотрите еще http://www.elevel.ru/cat/se/zecs20.pdf
в посте №13 grsl (левая схемка) сигнализация положения выключателя совмещена с схемой контроля цепи отключения.ДВ I11,I12 возможно в логике используются не только для сигнализ. "ВКЛ-ОТКЛ",но и для управления выключателем.Вы так и не ответили,срабатывают ли I11,I12
нет они разделены
На А4 сухого контакта sepama приходит фаза, с А5 уходит на реле,
ФАЗА? У Вас переменка? Далеко не все терминалы нормально работают с переменкой на ДВ. Какой оперток и какие модули входных сигналов используются?
оперток - переменка, модуль MES 114 F, я думал о том чтобы на ДВ подать постоянку, и на 01, но не предал этому значения так как в РУ написано, что можно использовать и переменку, и постоянку, вы считаете, что всё таки стоит поэксперементировать?
;) Судя по описанию модуль вводов имеет три вариации и только один из них подходит для работы с 220В переменкой, тип MES114F, тип "двуполый"
VanDerMerden, реле у вас одно или несколько?
хотя в схеме по контролю цепей отключения(шнайдер), на 01, явно видно постоянка.
VanDerMerden, реле у вас одно или несколько?
если вы о sepam, то оно одно в схеме, но для проверки работоспособности, на замену, есть откуда сдернуть новое, хотя это тоже новое.
Сделайте и себе и нам доброе дело, проверку на другом реле, хоть отсечём возможность неисправности реле.
А далее подайте акуратненько постоянку
хорошо, сделаю!!!