41 (2012-01-08 18:13:13 отредактировано scorp)

Re: SEPAM 1000+ серия 20

честно говоря подумал фаза - это описка,если уж дискреты  на переменке(предположительно),постоянку лучше плавно подавать и с контролем тока

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

42

Re: SEPAM 1000+ серия 20

попробую с помощью ретома сигналы подавать

43

Re: SEPAM 1000+ серия 20

А состояние входов (0 или 1) он нигде никак не показывает ? Не положение В, а именно состояние входа.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

44

Re: SEPAM 1000+ серия 20

На праздниках не заглядывал на форум, а здесь такую тему из 20-го Sepam-а раздули. ICQ/ab:)
Итак.
1. Есть ли возможность прислать файл настройки Sepam?
2. Есть ли возможность прислать схему подключения (что за ячейка, чей проект)?

Без этого будет "гадание на кофейной гуще".
По симптомам - MES114F надо перевести из режима Vdc (постоянка) в режим Vac (переменка).

45

Re: SEPAM 1000+ серия 20

illiario пишет:

По симптомам - MES114F надо перевести из режима Vdc (постоянка) в режим Vac (переменка).

Что-то мне подсказывает, что это правильный диагноз ICQ/ad;)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Всем спасибо.
Сегодня я созвонился с производителем и решил этот вопрос. Всё оказалось очень просто, нужно было снять модуль, внутри стоит переключатель положений Vdс и Vac, я выбрал переменку и вуаля, всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Отлично что заработало.
Но при этом, проверки целостности цепей отключения нет, вам надо делать как на картинках слева.