Re: SEPAM 1000+ серия 20
честно говоря подумал фаза - это описка,если уж дискреты на переменке(предположительно),постоянку лучше плавно подавать и с контролем тока
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → SEPAM 1000+ серия 20
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
честно говоря подумал фаза - это описка,если уж дискреты на переменке(предположительно),постоянку лучше плавно подавать и с контролем тока
попробую с помощью ретома сигналы подавать
А состояние входов (0 или 1) он нигде никак не показывает ? Не положение В, а именно состояние входа.
На праздниках не заглядывал на форум, а здесь такую тему из 20-го Sepam-а раздули. :)
Итак.
1. Есть ли возможность прислать файл настройки Sepam?
2. Есть ли возможность прислать схему подключения (что за ячейка, чей проект)?
Без этого будет "гадание на кофейной гуще".
По симптомам - MES114F надо перевести из режима Vdc (постоянка) в режим Vac (переменка).
По симптомам - MES114F надо перевести из режима Vdc (постоянка) в режим Vac (переменка).
Что-то мне подсказывает, что это правильный диагноз ;)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всем спасибо.
Сегодня я созвонился с производителем и решил этот вопрос. Всё оказалось очень просто, нужно было снять модуль, внутри стоит переключатель положений Vdс и Vac, я выбрал переменку и вуаля, всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отлично что заработало.
Но при этом, проверки целостности цепей отключения нет, вам надо делать как на картинках слева.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → SEPAM 1000+ серия 20
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc