Тема: SEPAM 1000+ серия 20

Sepam выдаёт ошибку цепей отключения вакуумного выключателя, что делает невозможным управление выключателем, кроме того нет сигнализации положения выключателя вкл. откл., на лицевой панели sepam, L7, L8 соответственно, все цепи отвечающие за сигнализацию и управление проверены, ошибок не найдено, чувствую истина где-то рядом и всё элементарно.
Помогите советом пожалуйста!

2

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Схемку подключения увидеть бы, всё цепочку от контакта реле до катушки отключения.
кстати как в Сепаме делается проверка цепей отключения? паралелльно контакту отключения два провода на дискрет?

3

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Или тип выключателя хотя бы. А то если BB/TEL с BU-220/05A, то никакого контроля цепей отключения на нём и не сделать..

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

4

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

чувствую истина где-то рядом

, скорее всего в файле конфигурации, - с него и надо начинать.

5

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Схемы всей цепочки подключения нет на руках, в понедельник будет, в сепаме делается проверка следующим образом
http://hdd.tomsk.ru/desk/jlmtfvnm

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: SEPAM 1000+ серия 20

SVG пишет:

Или тип выключателя хотя бы. А то если BB/TEL с BU-220/05A, то никакого контроля цепей отключения на нём и не сделать..

почему не сделаь???
можно контролировать несогласованное положение контактов, в этом случае контроль катушки не требуется.

7

Re: SEPAM 1000+ серия 20

hoh525 пишет:

, скорее всего в файле конфигурации, - с него и надо начинать.

а по конкретнее, пожалуйста, если честно - то я и сам к этому склоняюсь.

8

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden пишет:

можно контролировать несогласованное положение контактов,

Это фактически ничего не даёт, кроме контроля состояния конкретных БК. БУ запросто при этом может отказать и отключения не произойдёт. Да и с другими выключателями такой контроль говорит только об исправности обоих блок-контактов и может служить для оценки достоверности сигнала положения выключателя, но не для контроля исправности цепи отключения.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Народ, я не понял, а какое отношение логика двойной индикации положения выключателя имеет к проверке исправности цепей отключения???

Сергей ( SVG ) ты в курсе?

10

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Я выше написал. Никакого.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

11

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Да я понял тебя. Непонятно выразился просто :-(, ты в курсе откуда такая логика вобще поплзла, ведь коллега явно откудато взял её.
Где то ноги растут? или снова трудности перевода?

12

Re: SEPAM 1000+ серия 20

На картинке во вложении так написано ICQ/ab:) ИМХО, перевод "хороший".

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

13

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Ну да, перевод классика, как и схема.

всё просто как бивень мамонта, надо корябки пищущие обрывать ( техническим преводчикам, блин ICQ/am:mad: ).

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19798/thumb/p16is2buk3ml3f2s1dm322b10rm1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19798/thumb/p16is2buk3ml3f2s1dm322b10rm1.gif

14

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Ну и как его понимать с катушками отключения прис исчезновении напряжения???

po nashemu zamorskomu : Undervolatge release coil.

15

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Если есть катушка отключения по минимальному напряжению что-ли?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

16

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Она самая, т.е такая катушка всегда подтянута, а контакт отключения всегда замкнут.
пропало питание или обрыв провода, то В отключается, потому и проверять нечего.
вот два дискрета на другие нужды и отправили.

17

Re: SEPAM 1000+ серия 20

вот и я не совсем понимаю как ведётся контроль, фактически 01 это выход на отключение выключателя(А4, А5), у меня реализовано через доп реле,
а сигнализация положения I11(M1, M2), I12(M4, M5) , берётся через доп контакты с выключателя, цепи проверены, напряжение есть, состояние положения сигнализируется верно, но на панели нет сигнализации положений, и выдаётся ошибка, что делает невозможным сделать включение выключателя, хотя если загрубить настройки по контролю, програмно, пуск осуществить можно, но опять - же нет сигнализации о положении на лицевой панели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 (2012-01-07 18:09:49 отредактировано Валериан)

Re: SEPAM 1000+ серия 20

Можно сымитировать работу вакуумного выключателя и посмотреть работу Sepama.
Если Sepam продолжает работать не правильно значит он неисправен.
И все-таки необходимо проверить принципиальную схему подключения Sepama.
Посмотрите еще http://www.elevel.ru/cat/se/zecs20.pdf

19

Re: SEPAM 1000+ серия 20

VanDerMerden, Коллега, а может функция контроля выключателя у вас просто напросто не включена.

20

Re: SEPAM 1000+ серия 20

спасибо большое!!! но вся необходимая документация у меня есть.
пробовал, имитировал, не помогает, может и неисправен конечно, но я думаю, что нужно поработать с конфигурацией, а  что конкретно поменять пока не понял, не отключая контроль цепей отключения, в энергетике как говорится чудес не бывает, но у меня прямо чудеса какие-то... ICQ/ac:(