1

Тема: Короткое на УДГР

стандартная схема УДГР: ТСН 10/0.4кВ 100кВА, 5 А ном, уставка ТО 450А, с нейтрали 0.4кВ идет разъединитель, реактор, после блока управления земля... при включении по нормальной схеме, т.е. без замыкания на землю, разъединитель собран, коротких нет, только пусковые, земля в сети отсутствует. при установке ПЗ на фазу А, работает ТО в фазах В и С, причем В слагаемая, т.е. на фазе В ТТ нет... оставляем ПЗ, разбираем разъединитель, ТО молчит. собираем нормальную схему, снова в порядке.
что бы это могло значить?    Default/hmm:/

Post's attachments

Блоки УТТРМ-Model.jpg 141.13 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Релейщики всех стран, объединяйтесь!

2

Re: Короткое на УДГР

При установке ПЗ на ф А дуга загорелась, от перенапряжений пробило изоляцию между В и С или через землю. Высоковольтную лабораторию и продавить ячейку и кабель со всей пролетарской ненавистью. Могло и в ячейке стрельнуть. Осмотрите кабельный отсек хорошенько. При работе ТО очень мелкие точки оплавлений остаются.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Короткое на УДГР

пока настраивались ,общее кол-во отсечек было 4, на ДЗ не похоже, а вот В/В испытания проводить надо, целиком и полностью согласен. не ясен контур прохождения тока, ибо сам по себе ТСН даже с землей стоит нормально, с реактором коротит... это и возмущает!

Релейщики всех стран, объединяйтесь!

4

Re: Короткое на УДГР

С реактором, особенно с ненастроенным, уровень перенапряжений намного выше. Вот и пробивает. Где тонко там и рвётся (с)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Короткое на УДГР

Воля Ваша, но… Если мы говорим о сети 10кВ, то для питания реакторов используют трансформаторы звезда с нулем – треугольник. Ноль по ВН и треугольник по НН – это принципиально. Таким образом, реактор включен в сеть 10кВ через нейтраль трансформатора.  При такой маленькой мощности трансформатора нет необходимости в такой большой ТО, если Вы говорите об отсечке по стороне 10кВ. Нарисуйте для себя трехлинейную схему сети с питающим трансформатором, емкостями отходящих линий, трансформатором с подключенным реактором, установленным ПЗ, тогда Вы сможете нарисовать токи.