Тема: Дуговая защита с двумя вводами на секцию

Добрый день коллеги
Возникли сомнения по построению логики дуговой защиты на устройствах ОВОД, поэтому обращаюсь к вам.
Устанавливается новый тр-р 3Т ячейки вводов 10кВ 3Т располагаются в отдельных помещениях от остального ЗРУ. В новых ячейках устанавливается датчики с устройством ОРИОН-ДЗ ,т.к. резервных входов у ОВОД-М не имеется. Верны ли логические схемы ДЗ во вложенном файле?

Post's attachments

ДЗ.pdf 245.76 Кб, 56 скачиваний с 2012-01-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Дуговая защита с двумя вводами на секцию

Устройство ОВОД-МД, судя по моему опыту эксплуатации работает нестабильно об этом я упоминал в http://rzia.ru/topic1403-problemy-s-ovod-md.html так что отключение ответственных потребителей советую сделать по возможности с контролем по току.
В схеме логики, вижу что добавились пуски МТЗ Т3, по идее этого будет достаточно для УДЗ1(2)
Касаемо новых вводных ячеек Т3, то там как я понял будет своя ДЗ... но почему нет ВОД на шинах новых ячеек??

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Дуговая защита с двумя вводами на секцию

На новых ячейках тр-ра 3Т датчики в отсеке сборных шин тоже имеются, я забыл их указать,  т.к. макс. количество датчиков в ОВОД 40, поэтому в новых ячейках применяется свое устройство с датчиками Орион-ДЗ. Тр-р 3Т будет находится в холодном резерве, и включается только когда выводится один из трансформаторов 1Т или 2Т, и поэтому возможен режим например, работа 1Т на первую секцию, 3Т на вторую секцию, для отключения 3Т от ДЗ 2-й секции поэтому применил контроль тока от терминала ввода 10кВ 3Т