Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Теперь понял.

22

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

snezer пишет:

...только что его отключили, разъединителями не оперировали, блоки токовых цепей В-1 для ДЗО не сняты)...

И хорошо, что не были сняты. ДЗО отработала правильно, независимо от того, включен или отключен выключатель. Если использовать аналогию со встроенными в выключатель ТТ, то это - повреждение в баке выключателя, в зону действия ДЗО (ДЗШ) должно попадать. А вот защиты линии в этом случае по закону Кирхгофа работать не должны. Т.е., снят БИ токовых цепей ДЗО и не сняты в цепях защиты линии плюс ВЛ-500 - технологическое нарушение более чем системного масштаба. Риск, в том числе в части РЗА, неизбежен в процессе оперативных переключений. Другое дело, какая причина будет указана в акте расследования технологического нарушения. Скорее всего, несанкционированно включили ЗН (мало что в официальном отчете указано). А официальной причиной будет указано падение обломка НЛО Фобос - грунт.
Впрочем, хоть какая-нибудь осциллограмма может пролить свет на эти события.

23 (2012-01-27 20:33:03 отредактировано rza_vvt)

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

ShSF ранее указал "УРОВ сработает если выполнен без контроля положения выключателя."

позвольте с Вами не согласиться, возможно я ошибаюсь, тогда Вы меня поправите и будет мне урок, но в схемах УРОВ в части контроля выключателя используются Н.З. контакты реле KQC. Такая схема называется "с автоматическим пуском от защит". Алгоритм действия в данном случае в следующем : защиты действуют на отключение, при этом шунтируя своими контактами обмотку реле KQC, последенее возвращаясь разрешает действие УРОВ. Указанное дает возможность, как и действие УРОВ на себя, снизить вероятность ложного действия УРОВ при ошибках персонала таких как вывод накладки в цепях отключения и не вывод в цепях пуска УРОВ от защит. Соответственно если выключатель отключен
(KQC не сработано)
, то благополучно УРОВ пустится.

24

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

rza_vvt пишет:

Соответственно если выключатель отключен (KQC не сработано), то благополучно УРОВ пустится.

Легко. Не одну систему шин так погасили при проверках. Поэтому в УРОВ 330 кВ и выше KQC не используется - толку нуль, а вероятность отказа
повышается.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Если на присоединениях 330 кВ и выше при проверках защит на отключенных выключателях подать ток до срабатывания защит с обтеканием реле тока УРОВ, то получится ложная работа УРОВ независимо от наличия - отсутствия нз контакта РПВ (KQC).
Проблемы ложной работы, о которых пишет rza_vvt, возникают только для ВЛ-110/220 кВ и только если при проверке подают ток и на защиты и на реле тока УРОВ (например на ЭПЗ-1636, ШДЭ-2801 расположены на одной панели, в одном шкафу).
Что касается начального вопроса обсуждаемой темы:
Для электромеханики действительно должна работать ДЗШ 1 сек (именно ДЗШ, а не ДЗО), затем от УРОВ должна отключаться ВЛ. По сути работа ДЗШ 1 сек не нужна.
Для современных МП ДЗШ не вижу проблем блокировать работу ДЗШ при длительно отключенном выключателе без разборки схемы и "поднимать мертвую зону".