1

Тема: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ? Схема следующая: В-1 отключен, В-2 включен. Какие защиты будут работать? Кто как думает?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20118/thumb/p16jl4gflt1tgas9j1v2g15fotpl1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20118/thumb/p16jl4gflt1tgas9j1v2g15fotpl1.jpg

Надо понимать всю глубину наших глубин!

2

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Конечно желательно видеть всю схему.

предполагаю, что речь идёт о линии подключёной к двум секциям 500кВ
Сработает конечно, но КЗ продолжится, т.к. КЗ в мёртвой зоне, сигнал на отключение должен через время УРОВ быть послан на отключение другой стороны питающей линии.

3

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Сработает, если хватит чувствительности. А дальше УРОВ.

4

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

УРОВ какого выключателя?

Надо понимать всю глубину наших глубин!

5 (2012-01-17 08:45:27 отредактировано snezer)

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Понятно, что В-2 отключиться от быстродействущих защит линии, например ДФЗ, или от др. защит линии. Вопрос то вот в чем: как повлияет прохождение тока КЗ через ТТ1 на работу ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Надо понимать всю глубину наших глубин!
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

snezer пишет:

УРОВ какого выключателя?

В-1. Ток есть, ДЗО сработана – УРОВ.

snezer пишет:

Понятно, что В-2 отключиться от быстродействущих защит линии, например ДФЗ, или от др. защит линии.

Непонятно. С чего ему отключаться? КЗ вне зоны защиты линии. В-2 отключится только от УРОВ через защиты линии.

snezer пишет:

Вопрос то вот в чем: как повлияет прохождение тока КЗ через ТТ1 на работу ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Не понял. Это дифференциальный ток в чистом виде. Вопрос в его величине и уставки ДЗО, а также ремонтного режима – у Вас показана ЧАСТЬ схемы и неизвестно состояние линии и для какого режима проводился расчёт.

7

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Коллега, пожалуйста нарисуйте всю схему.

Женя, первая зона ДЗ должна отработать, но ДЗО отработает также и отключит первую секцию.

В данном случае надо применять алгоритм КЗ в конце линии или защита "мёртвой зоны".

8 (2012-01-17 09:01:56 отредактировано ShSF)

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Bogatikov пишет:

В-1. Ток есть, ДЗО сработана – УРОВ.

УРОВ сработает если выполнен без контроля положения выключателя.
А ДЗО сработает "однозначно" ©
Но если это КЗ в ремонтном режиме, то ТТ из схемы ДЗО должны исключаться и ДЗО не работает.

9

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Уточнения: Согласен про ДФЗ поторопился. Она же с линейных ТТ взята (на рисунке не показал).  Линия в работе. Ситуация данная разбирается для примера вывода из работы в ремонт выключателя В-1.

Надо понимать всю глубину наших глубин!

10

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

В УРОВ такого класса напряжения контроль положения выключателя не выполняется. Да он и не нужен - если его выполнить, УРОВ не сработает и произойдёт полное погашение ПС. На счёт срабатывания ДЗО, повторюсь, вопрос в величине тока и уставке. Мы видим только часть схемы и не знаем режимов.

11

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

snezer пишет:

Уточнения: Согласен про ДФЗ поторопился. Она же с линейных ТТ взята (на рисунке не показал).

Резервные защиты подключены к ТТ выключателей, тоже вне зоны.

snezer пишет:

Линия в работе. Ситуация данная разбирается для примера вывода из работы в ремонт выключателя В-1.

А в чём вопросы?

12

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

понятно, спасибо всем

Надо понимать всю глубину наших глубин!

13

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

При КЗ в мертвой зоне отключение всегда идет от УРОВ. А ДЗО в этом случае должно сработать во всех режимах. Уставка ДЗО выбирается по минимальному режиму.

14

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

По минимально реальному режиму и с отстройкой от нагрузки. А нагрузку режимщики дают ого-го.

15

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Конечно надо рассмотреть два режима защиты "мёртвой зоны".
ремонтный режим, когда отключены разединители и тогда ТТ и УРОВ должны быть ввыведены из работы.

режим рабочий промежуточный, в таком случае, если выключатель отключён, то:
1. ДЗО не действует.
2. УРОВ действует.

16

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Слава, не понял, почему ДЗО не действует и кто пускает УРОВ?

17

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

snezer пишет:

Уточнения: ...Линия в работе. Ситуация данная разбирается для примера вывода из работы в ремонт выключателя В-1.

Когда выведете В-1 в ремонт, то создадите видимые разрывы разъединителями. Так? Тогда такой случай не стоит рассматривать, т.к. он не возможен в принципе.

Когда линия в работе и КЗ в "мертвой" зоне, то присоединяюсь к коллегам. Если это 330 и выше, так там УРОВ с действием "на себя". Следовательно, и В-2, и противоположный конец отключаться.

18

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

линия 500 кВ, рассматриваем случай когда КЗ произошло при выводе выключателя в ремонт (только что его отключили, разъединителями не оперировали, блоки токовых цепей В-1 для ДЗО не сняты). Вот полная схема ПС.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20145/thumb/p16jlgi5fg1jnv16108pn45ao7s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20145/thumb/p16jlgi5fg1jnv16108pn45ao7s1.jpg

Надо понимать всю глубину наших глубин!

19

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Ну всё нормально, сработает ДЗО, отключит АТ-1 и по УРОВ отключит линию.

20

Re: Сработает ли ДЗО 500 кВ 1 сек. 500 кВ?

Bogatikov пишет:

Слава, не понял, почему ДЗО не действует и кто пускает УРОВ?

Извиняюсь, я по быстрому писал.
Имеется ввиду стандартная логика, на забугорном: end fault.
Т.е. ДЗО, ДЗШ не дают отключение на шину, а только посылают УРОВ на другую сторону, на забугорном:
remote trip или даже на более профуровне end fault remote trip, такая примерно логика действа:

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20175/thumb/p16jlvtg9dbmk14kt5mc12g9tjl1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20175/thumb/p16jlvtg9dbmk14kt5mc12g9tjl1.gif