1

Тема: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Имеется тр-тор 110 кВ мощностью 25 МВА. Номинальный ток данного тр-ра 125,5 А. Я так понимаю, что данный ток - длительно допустимый ток который выдерживает сечение проводника намотанного на сердечник
Допустим к тр-ру подключена номинальная нагрузка - 25 МВА, а напряжение на стороне ВН понижено до 100 кВ, РПН подкручивает напряжение снизу до номинального уровня и вроде бы всё нормально, но если посчитать ток проходящих по обмотке ВН тр-ра, то получается, что она перегружается: 25000/3^0.5/100=144 А. Т.е. при работе РПН уменьшается или увеличивается пропускная способность тр-ра?

2

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

1.К тр-ру подключена не мощность, а сопротивление нагрузки. При этом и сопротивление тоже может быть нелинейным, то есть зависимым от приложенного к нему напряжения (протекаемого через него тока).
2.Но для упрощения примем даже сопр. линейным и одинак. во всех фазах. Тогда ток равен по закону месье Ома  фазному напряж., деленному на сопрот. нагрузки одной фазы.
3. А мощность через тр-р (полная) будет: ток фазы в квадрате умнож. на сопр. нагр. одной фазы (или напр. в квадрате делен. на сопр. нагр. одной фазы) , и все это умнож. на три.
4.То есть мощность зависит от напряжения. При линейной нагрузке она пропорц. квадрату напряжения.
5. Если же нагрузка нелинейная, то надо рассматривать каждую нелинейную нагрузку отдельно.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Я согласен, что загрузка зависит от напряжения, но в моём примере благодаря РПН напряжение на стороне НН не изменилось.
Разрисую: слева работа тр-ра на номинальную мощность при номинальном уровне напряжения на шинах ВН, слева при пониженом уровне напряженияhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20160/thumb/p16jllinc72n81geu1feb13ua7071.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20160/thumb/p16jllinc72n81geu1feb13ua7071.JPG
Получается перегруз?
PS есть разные формы зависимости нагрузки от напряжения, в связи с чем бывает нагрузку представляют постоянным током, постоянной мощностью, сопротивлением, проводимостью и самая непредсказуемая - через статические характерситики

4

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Однажды обратил внимание, что в заводской табличке на трансформаторе есть таблица, на которой указаны напряжения и токи при определенных положениях переключателя РПН. Так вот, начиная с некоторых положений, токи ВН при повышении положения остаются неизменными.
Порылся в интернете, нашел один файл, посмотрите приложение Б.3, может поможет ICQ/ab:)

Post's attachments

63730403636.doc 363.5 Кб, 45 скачиваний с 2012-01-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Вилите, сразу Вас не понял. Теперь ясно.  Получается, что при изменениии положения РПН уменьшилось сопротивление тр-ра, скажем так, по отн. к току 110 кВ. Не хочу приводить все схемы замещения. Просто по Вашим данным , если рассматривать сторону 110 кВ, то ток возрос.
А относительно пропускной способности при изменении РПН...Так ведь РПН, как Вы знаете, служит для поддержания напряжения на нагрузке - и не для чего более.
Мощность, проходящая через тр-р осталась прежней. Вас смущает, что мощность та же, а ток 110 кВ возрос? Так ведь сопротивление, привед. к 110 кВ уменьшилось! Можете даже рассчитать его, если интересно.

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Ну да, если смотреть сверху (перевести через коэффициент трансформации) то сопротивление нагрузки уменьшилось -> увеличитлся ток на стороне ВН. Вопрос был в том, перегружаются ли при этом обмотки тр-ра?

Фраза из госта, который выложил zevs: Полные данные параметров ответвлений должны быть дополнительно приведены в НД на конкретный тр-тор в табличном или текстовом виде с указанием мощности, напряжения и тока каждого ответвления...
Получается, что моё первоначальное предположение не верно, нельзя рассматривать номинальный ток как длительно допустимый ток который выдерживает сечение проводника

7

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Fiksius пишет:

Ну да, если смотреть сверху (перевести через коэффициент трансформации) то сопротивление нагрузки уменьшилось -> увеличитлся ток на стороне ВН. Вопрос был в том, перегружаются ли при этом обмотки тр-ра?

ИМХО если привести к потерям в трансформаторе, (потерями определяется перегруз, тепловой импульс), то НЕТ.

8

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Вообще, в тех. х-ках на тр-р указывается ном. ток для каждого ответвл. РПН. Самый большой ток при этом выдерживается обмотками.
А в принципе, ном. ток тр-ра меньше длительно допустимого. Параметры тр-ра выбираются не только по доп. току нагрева, а исходя и из других соображений. Например, чтобы ном. режим был в точке перегиба ВАХ .
Коллега. Вы засомневались в том, что правильно сконструирован тр-р?

Делай , что должен, и будь, что будет

9

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Незначительное превышение номинального тока действительно будет, 11-12%. Но если температура останется в норме, то это не перегруз.

Вспомните допустимые графики суточных нагрузок силовых трансформаторов. Перегруз трансформатору нестрашен, до тех пор пока температура ается в пределах допустимых значений т.е. не стареет преждевременно ( ... "шестиградусное правило").

10

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

lik пишет:

Коллега. Вы засомневались в том, что правильно сконструирован тр-р?

ICQ/ab:) Просто, режимщики, если учитывают положение РПН у тр-ра, то изменяют допустимый ток тр-ра. Вот и задумался над физическим смыслом этого действия.

11

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

вызову небольшую рекурсию: http://www.rastrwin.ru/support/forum/re … essage3114

12

Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН

Номинальный ток трансформатора, номинальный ток ответвления и длительно допустимый ток - это разные понятия. Например, по ПТЭ пункт 5.3.14 для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального ...

При пониженном напряжении питающей сети, действительно, трансформатор способен длительно пропускать меньшую мощность, чем при номинальных параметрах. Это легко объяснимо - мощность это произведение тока на напряжение и если напряжение снизилось, а мощность неизменна, значит, должен вырасти ток. В нашем случае на величину тока есть ограничения (см. выше), а значит, ограничивается и мощность.

Если наоборот, напряжение повышено, ПТЭ разрешает пропускать длительно мощность не более номинальной.