21

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Люба, тогда звиняйте, рисуйте схему и логику внутри реле, бум по косточкам разбирать ICQ/ab:)

22

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Во Люба, пришёл Конспиратор, сейчас разберём дело, заодно с тогo форума притащим темы с TCS. Default/lol:lol:

23

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Завтра нарисую схему той логики, что используем сейчас, той логики, что я предлагала использовать, а логическую схему функции 74TC уже прикрепляла в сообщениях выше.

24

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

grsl пишет:

Евгений, всё нормально, это не функция защиты.
Это функция проверки исправности цепей отключения, использует напряжение + ЭО и - ЭО на бинарных входах реле.

Аналог РПВ? Что-то схема подозрительно напоминает УРОВ. А нам это нужно? В наших проектах по 500 кВ я таких фичей не припомню. Для чего это? Какой смысл?

25

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Евгений, чисто философский вопрос.
Если заказчик не требует, я не ставлю.
Как Конспиратор написал, бинарных входов жалко, а если по полной програме делать, то их фигова туча улетает.
Внешние приборы, сам люблю такие, берут место, ну и деньги.
Потому с рекомедациями ставить не лезу.
У АББшников в новых сериях такой элемент встроен в контакт выходного реле ( серии 615, 630, финские 54_ и 52_,не путай со шведскими), может и в 650 серии есть, не смотрел.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Таки я хочу понять, что это такое. Какой тайный смысл в этой функции, для чего она нужна и чего мы боимся при её использовании.

27

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Смысл этой функции в непрерывном контроле исправности цепи отключения. Через соленоид непрерывно протекает небольшой ток, если он пропадет, значит где-то неисправность.... Просто дополнительная опция, позволяющая тому кто хочет обходиться без внешнего реле......

28

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Т.е. наше РПВ?

29

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Увы, я уже и не помню классическую схему на электромеханике, но смысл должен быть такой же.....

30

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

ДА вроде кто рисовал, как то, да типа РПВ.
Чего боятся не знаю, просто функция отслживает всю цепочку отключения. Можно с двумя входами , можно с одним.
В современых выключателях даже специальный вывод делают для поключения.

Короче буря в стакане

31

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Понял, спасибо.

32

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

ICQ/ab:)
Тема по теме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =403804094

33

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Спасибо за ссылку, почитала. Но явных плюсов и минусов так и не вижу.

Conspirator пишет:

Смысл этой функции в непрерывном контроле исправности цепи отключения. Через соленоид непрерывно протекает небольшой ток, если он пропадет, значит где-то неисправность.... Просто дополнительная опция, позволяющая тому кто хочет обходиться без внешнего реле......

А использование бинарных входов без использовании этой функции тоже позволяет тому, кто хочет, обойтись без внешнего реле...
И использование бинарных входов также обеспечивает протекание небольшого тока через соленоид. Также, если ток прпоадет, значит где-то неисправность...

Схему-то рисовать?

34

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

ICQ/ad;) Люба, конечно рисуйте, если у Вас есть время и желание.
Тему же надо приговорить .... Default/lol:lol:

Потом посмотрим вобще, что лучше и что хуже.
И что в случаях с бинарными/дискретными не проверяется

35

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

ICQ/ad;)
Что проверяет,а что нет????
А что означает, что ток возрастает.
Мы ведь меряем только напряжение.

36

Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61

Функция эта не плохая и есть ее в почти каждом цифровом реле. По моему эсть небольшая проблем в том, что стандартная схема расчитана на директное отключение выключателя от выходного реле защиты. У нас клиент требует ставит отдельное реле, чтобы в случае например короткого замыкания или отказ выключателя сохранит контакт защиты. Тогда схемма несколько усложняется, а при том еще на 110 кВ и выше двухполярное отключение. Еще при использовании внешнего реле эта функция в реле АВВ по моэму не будет работать правильно.

С реле AREVA такую схему делал и одним бинарным входом, правда приходится устанавливать дополнительного диода прямо на клемник выключателя.
Когда имеем выключатель пофазного действия тогда вообще проще использовать внешних реле - каждая компания производит их, только они стоят поряда 100 Евро за штуку.

Ребята извините за грамматику, все таки руский у меня не родной язык  ICQ/ac:(