321 (2014-10-13 22:07:49 отредактировано Диоген)

Re: Библиотека осциллограмм.

Коллеги, хотелось бы увидеть парочку интересных осциллограмм аварийных процессов на параллельных линиях, работу попер. диф. защиты.

322

Re: Библиотека осциллограмм.

Диоген пишет:

работу попер. диф. защиты.

Завтра попрошу ребят поискать - было отключение от ПДЗ (сам уже доступа прямого не имею). Вот только дискреты от нее в РАС не заведены. Блинкера на панели вывалились "правильные"

323

Re: Библиотека осциллограмм.

В академических целях интересуют осциллограммы ОЗЗ в сетях 6-35кВ с изолированной нейтралью (и воздушные и кабельные), а так же осциллограммы того, что в это время происходит на других ветках сети. Может кто поделиться?
На первой странице темы есть осциллограмма однофазного КЗ, но это явно не изолированная нейтраль.
Кстати, резистивная и компенсированная нейтрали тоже интересуют.

324

Re: Библиотека осциллограмм.

кз в яч.отходящей КЛ 20 кВ,работа дискриминатора насыщения(блокировка защиты) терминала ДЗО НН в следствии насышения  ТТ(плечо вводного выключателя)
осц терминала ДЗО

Post's attachments

22.05.15 15.52.54.526.000.cfg 7.25 Кб, 35 скачиваний с 2015-05-27 

22.05.15 15.52.54.526.000.dat 19.67 Кб, 32 скачиваний с 2015-05-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

325

Re: Библиотека осциллограмм.

scorp пишет:

работа дискриминатора насыщения(блокировка защиты) терминала ДЗО НН

А чем отключались  с таким временем? И как с выбором ТТ?

326 (2015-05-27 15:29:50 отредактировано scorp)

Re: Библиотека осциллограмм.

ivalnik пишет:

чем отключались

отсечка отход.КЛ,кз на кабеле.Дуговая на ФТ(фототеристор) не сработала

ivalnik пишет:

как с выбором ТТ?

на первый взгляд все ок: 1500/5 20 ВА 5Р10 ,L кабеля 60 м,4 мм.кв ,в керне один терминал ДЗО

327

Re: Библиотека осциллограмм.

Добрый день.
Пишу дипломную работу на тему: Разработка лабораторного практикума "Анализ аварийных событий в ЭС"
Нашел множество интересных осциллограмм, но не как не могу найти осциллограмму двухфазного КЗ.

Для просмотра пользуюсь ПО FastVeiw.

328

Re: Библиотека осциллограмм.

killya пишет:

не могу найти осциллограмму двухфазного КЗ.

Post's attachments

04.05.15 21.10.29.289.000.cfg 14.37 Кб, 21 скачиваний с 2016-05-09 

04.05.15 21.10.29.289.000.dat 25.63 Кб, 19 скачиваний с 2016-05-09 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

329

Re: Библиотека осциллограмм.

Спасибо огромное!

330

Re: Библиотека осциллограмм.

Бросок тока намагничивания. Трансформатор 40 МВА, Чехия. Новый, вводимый в работу. РПН в минимальном положении.
Не могу понять - токи должны быть несимметричными по фазам? Не многовато ли 25 Гц на протяжении процесса?

Post's attachments

Pusk_t2.CFG 1.23 Кб, 18 скачиваний с 2016-09-20 

Pusk_t2.DAT 1.09 Мб, 15 скачиваний с 2016-09-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

331

Re: Библиотека осциллограмм.

Ibase пишет:

Не могу понять - токи должны быть несимметричными по фазам?

Да, несимметричные всегда. В двух фазах токи однополярны и противоположно направлены, в третьей фазе ток имеет двухполярную форму. В интернете есть статья "Усовершенствованный алгоритм отстройки от бросков тока намагничивания", в которой достаточно подробно описана природа БТН, а на Рис.5 показана осциллограмма токов, похожая на Вашу.

Ibase пишет:

Не многовато ли 25 Гц на протяжении процесса?

В пределах нормы. Есть большой процент второй гармоники по фазе С (85%), но это возможно связано с первым включением трансформатора.

Post's attachments

Гармоники Т=40МВА.JPG 122.08 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.