Тема: Уставка защиты от ОЗЗ больше суммарного тока
Коллеги.При расчете получилось, что Кч<2 (0,6).
Фидер - линия 1400 м. Напряжение 6 кВ. Емкостный ток фидера примерно 0,84 А. Суммарный емкостный ток сети 1,698 А.
При расчете уставки брал Кн=1,1, Кбр=1,5.
есть возможность увеличить чувствительность без заземления через резистор в таком случае?