1

Тема: Уставка защиты от ОЗЗ больше суммарного тока

Коллеги.При расчете получилось, что Кч<2 (0,6).
Фидер - линия 1400 м. Напряжение 6 кВ. Емкостный ток фидера примерно 0,84 А. Суммарный емкостный ток сети 1,698 А. 
При расчете уставки брал Кн=1,1, Кбр=1,5.
есть возможность увеличить чувствительность без заземления через резистор в таком случае?

2

Re: Уставка защиты от ОЗЗ больше суммарного тока

Уберите Kбр, выполнив соответственно на защите выдержку времени.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Уставка защиты от ОЗЗ больше суммарного тока

Как вариант применение реле направления мощности нулевой последовательности (направленная ОЗЗ). При этом понимаем, что защита от ОЗЗ вещь не идеальная.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net