Тема: контакторы

в чем смысл проверки?
   
   Объем и нормы испытаний эл.оборудования

      26.4  Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока.

  операции   |  напряжение на шинах оперативного тока| кол-во операций|

отключение |                     0,8 Uном                                     |            5               |

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2012-01-30 14:06:58 отредактировано Саня)

Re: контакторы

При  напряжении  0,8 Uн  контактор должен отключиться. Пятикратное опробование.
При напряжении 0,9 Uн контактор должен включиться. Пятикратное опробование.