Re: Дискрет.входы МП с подгрузкой

Володя!
Я 15 марта, когда Вы задали этот вопрос, как раз со Славой катался по Земле обетованной. Но никто не ответил, отвечу сейчас.
Володя. Это обсуждалось в другой теме недавно. Попробую ее найти. Да и на старом форуме обсуждали (тоже попробую поискать).
А пока отвечу кратко. Шунтирующий резистор нужен для нескольких целей:
1.Для понижения напряжения при замыкании плюса ДВ на землю при отсутствии плюса ЩПТ на нем, чтобы он ложно не сработал от УКИ (если напр. сраб. ДВ низкое). От этого спасает повыш. напр. сраб. ДВ.
2.Для предотвращения (по крайней мере, сниж. вероятности)  сраб. ДВ при перех. процессе от большой емкости длинного кабеля (если нет выдержки врем. сраб. ДВ). И экран тут не поможет, так как тут есть гальваническая связь. От этого спасает повыш. выд. врем. сраб. ДВ.
3.Для работы УКИ при замыкании плюса ДВ на землю при отсутствии плюса ЩПТ на нем. При повыш. напр. сраб. ДВ и выдержки врем  сраб. ДВ это соображение все равно остается в силе.

Но сейчас принято не все ДВ обвешивать шунт. рез-ми, а только для цепей с длинными кабелями, где вероятность зам. на землю наиболее высока.  И для двух первых пунктов длинные кабели тоже наиболее актуальны. А если ДВ- с высоким сраб. и выд. врем. сраб., то остается только соображение по работе УКИ.
  А 3…4 кОм – это и для работы УКИ, и для для остального (очевидно, эмперически подобрано).
А проблема наводок от других эл. не связ. цепей дожна решаться экранированием кабелей (как Вы и написали).

Делай , что должен, и будь, что будет