Тема: Дискрет.входы МП с подгрузкой
Схема с подгрузкой входов, каких много
http://s42.radikal.ru/i098/1101/fe/536e3b77ce40t.jpg
теперь представьте,что в перемычке к средней точке резисторов нарушился контакт..
У нас принято или от каждого резистора свои провода таскать, или два провода от общей точки к минусу. Стараемся резисторы подключать по первому варианту - каждый резистор своей парой проводов.
Недавно с этим столкнулся,благо линия отключена была.Конструктивно "-" собран был на клемнике втычной перемычкой(что то вроде гребенки).Оказалось перемычка эта недовоткнута была,а я просто пошевелил клеммы
:oops:
если я не туплю, а после... :-) всё может быть.
То оба входа получат логическую единицу.
мы грубо говоря получили параллельно соединение двух входов через резистор/ы, имхо, тока для срабатьвания хватит.
Надежно срабатывал
+1
scorp, ну его такую надёжность.
спасибо что ты делишься с коллегами такими "хорошими" сведениями
Дискретный вход,управляемый открытым контактом,это внешний УРОВ,а терминал- ДЗЛ,который пуляет команду на тот конец,в общем крупно повезло,что линия отключена была
Этой схемы стоит опасаться если в рабочем режиме линии и защиты используется нормально закрытый контакт.
А на нормально закрытом контакте зачем резистор? Он нужен только для того, чтобы "поймать" землю на этом проводе в нормальном режиме. А когда контакт нормально замкнут, земля и так просигналит. Зачем резистор?
http://s010.radikal.ru/i314/1101/2f/11de09c4a631t.jpg
На терминале выполнена ЗНПФР и заводятся положения двух выключателей,один из которых может быть отключен(контакт замкнут)
П. 9.1.13 Норм технологического проектирования гласит: “Схемы подключения вторичных цепей к дискретным входам микропроцессорных устройств РЗА, через которые производится отключение первичного оборудования, должны обеспечивать работу устройств контроля изоляции сети постоянного оперативного тока при замыканиях на землю в этих цепях”. Данное требование вызвано тем, что при появлении земли между нормально открытым контактом и дискретным входом, устройство контроля изоляции не сработает. В случае замыкания на землю плюсового провода, к дискретному входу будет подведён плюс и он ложно сработает. Так у нас отключилась ВЛ 330 кВ по первой команде.
Нет никакого смысла нагружать резисторами те входы, которые не действуют непосредственно на отключение. Я бы ещё подгружал резисторами включающие входы.
Обсуждали здесь:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =224476483
не забывайте,что если не подгружать,ток через б/к выключателя очень маленький
Коллеги не забывайте о таком разделе, там собрано огромное количество инфы по теме:
http://relayprotection.pbworks.com/w/pa … афов-защит