Re: Передача информации от терминала Siemens 6MD613 к 6MD631 и обратно

Разобрался уже, нужно обязательно завести в проекте  мэк61850 станцию, внести в нее устройства, сделать обновление проекта и инициализировать терминалы заново (предварительно скачав конфигурацию, естественно). Также предварительно следует проверить версию 61850 на устройствах - могут быть версии 1 и 2, в одном проекте со станцией версии должны быть одинаковые, можно все привести ко второй версии, на первую вернуть проект нельзя.
В частности терминалы 7UT633 с завода оказались со второй версией, чем удивили неприятно.