Я считал кабель по номинальной мощности силового ТР, а не нагрузочного.
Вы можите гарантировать, что в течении 30 лет эксплуатации на ПС не появиться другая нагрузка?
И на кой ставить силовой ТР в 63 МВА, если нагрузка 3 МВА?
Ток КЗ считал на выводах ТР, без учета кабеля. Удельное сопротивление кабеля (индуктивное) 0.09-0.12 Ом/км, а так как длина 180 м и три кабеля в параллель, то
суммарное сопротивление кабеля будер равно: 0.12 Ом/км*0.18км*1/3(шт)=0.0072 Ома.
Ток КЗ:
Ik(3)=10.5/1.73/(0.1838+0.0072)=31.777 кА (с учетом кабеля, без учета активного сопротивления кабеля).
С учетом активного сопротивления:
Удельное сопротивление кабеля (активное) 0.124 Ом/км, а так как длина 180 м и три кабеля в параллель, то
суммарное сопротивление кабеля будер равно: 0.124 Ом/км*0.18км*1/3(шт)=0.0074 Ома.
Ik(3)=10.5/1.73/(SQRT(0.1838+0.0072)^2+0.0074^2)=31.754 кА