21

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

beginner пишет:

да производят замену защит на трансоформаторе и питающих линий ВН трансформаторов. По заданию предусмотрена установка шкафа ШУОТ... Тогда по факту этот ШУОТ как-то не очень пригоден, он будет питать только защиты трансформаторов и линий.Да и параллельно вопрос, а то путаница насчет всего. Если ставят шкаф ШУОТ, то обязательно ли выключатели на ВН трансформатора должны быть с дешунтированием?

Скорее всего ШУОТ  расщитывался только для защит Тр-ра.Ведь для некоторых защит тр-ра дешунтирование неподходит.Хотя бы вот газовая , да и диф лучше будет собрать на постоянке. перегруз тоже .А вот все остальные защиты скорее всего у вас останутся на пременке.

22

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Коллеги задам здесь вопрос.
Для чего в схеме включения масляного выключателя параллельно соленоиду включения ставили резистор на 10 Ом 150 Вт?

23

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

EvgenyP пишет:

Коллеги задам здесь вопрос.
Для чего в схеме включения масляного выключателя параллельно соленоиду включения ставили резистор на 10 Ом 150 Вт?

Не встречал такого решения. Есть конкретный пример, схема привода?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

А, да обычная схема включения СВ: +ШП - предохранитель - контакт контактора - СВ - контакт контактора - предохранитель - (- ШП).
Здесь параллельно СВ включили резистор 10 Ом.
Предполагаю что для гашения индуктивной энергии СВ, чтобы контакты контактора не подгорали.