21

Re: Две защиты с нулем времени

Не видать удачи такой защите Default/smile=)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Две защиты с нулем времени

Да это и не защита вовсе, а какое-то недоразумение. ПУЭ требует коэффициент чувствительности не менее 2,0, а у Вас 1,2. То есть она может сработать, а может и нет. Время работы надо замерять при реальном токе КЗ и от момента подачи тока до момента отключения выключателя. РП-250 имеют достаточно большое время срабатывания, которое было не критично для маслян выключателей. На этих реле хорошо было делать удержание до отключения выключателя при клевках.