Маруся пишет:Но вот загвоздка в том что у нас два производственных отделения и коэффициенты у них эти различаются, где на 0,05 а где и на 0,3.
Речь я как понимаю о коэффициенте остройки реле или по другому его называют коэффициент надежности реле. Его физческий смысл заключается в том, что реле имеет какую то погрешность срабатываемой величины. Эту погрешность необходимо учитывать при расчете уставок.
Данная погрешность складывается из ряда погрешностей таких как - основная относительная погрешность по величине срабатывания, дополнительная относительная погрешность при изменении частоты оперативного тока, дополнительная относительная погрешность по температуре окружающей среды и много чего еще. Все эти погрешности прописаны в руководствах по эксплуатации на конктреный тип реле.
Все эти погрешности, точнее причины их возникновения носят случайный характер. Что бы высчитать общую относительную погрешность - необходимо воспользоваться теорией вероятности, т.е использовать высшую математику. В ней все просто - общую погрешность случайных погрешностей можено высчитать по следующей формуле - корень квадратный из суммы квадартов всех погрешностей. Эта величина называется свреднеквадратичное отклонение или сигма. Подробнее об этом тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% … %B8%D0%B5.
В микропроцессорных терминалах производители рекомендуют следующие коэффициент отсройки (надежности) - 1,1 - 1,15.
Я в свое время проводил от нечего делать расчеты погрешностей для разных МП терминалов РЗА и получил следующие результаты - свреднеквадратичное отклонение или сигма состовляет порядка 6,5 %, С точки зрения высшей математики эту величину можно интерпретировать следующим образом - вероятность того что погрешность будет больше или меньше 6,5% состовляет 68,2%. Вероятность маленькая. Тогда я взял величина 2 сигма - и получил погрешность 13%. С точки зрения высшей математики эту величину можно интерпретировать следующим образом - вероятность того что погрешность будет больше или меньше 13% состовляет 95%. Это уже нормальная вероятность. Следовательно К остройки МП РЗА можно принять 1,13. И производители МП РЗА правильно пишут - принимать 1,15.
Также я производил исследования для электромеханических реле типа РТ40. У меня получилась сигма 10,5% или 2сигма - 1,21%. ЧЭАЗ рекомендует в РЭ по РТ40 - Котс-1,2 - что полностью совпадает с расчетом.
Так что Кост берется не с потолка - а вполне обсчитываем с помощью такого унивесального инструмента как математика!
3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.