Тема: ТНП на вводе
Коллеги всем Добрый вечер! Подскажите, зачем на ПС устанавливают ТНП (бублик) на вводе, на сколько я помню емкость фидера не сравнить с емкостью кабеля от НН тран-ра до ввода КРУ-10, а Iо неповрежденных фидеров замыкаются на ТСН?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → ТНП на вводе
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Коллеги всем Добрый вечер! Подскажите, зачем на ПС устанавливают ТНП (бублик) на вводе, на сколько я помню емкость фидера не сравнить с емкостью кабеля от НН тран-ра до ввода КРУ-10, а Iо неповрежденных фидеров замыкаются на ТСН?
незачем
Если только ввод, не совсем ввод, а не много вывод. Если есть подпитка к питающему кабелю.
Если только ввод, не совсем ввод, а не много вывод. Если есть подпитка к питающему кабелю.
Это например на вводе РП какого-нибудь заводского, к которому подключены мощные двигатели?
ерунду все это)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ерунду все это)
коротко и ясно )))
А если резистивное заземление в сети 10кВ? Для резервирования ТЗНП отходящих присоединений.
в соответствии с 1 вар. циркуляра для этого в нейтрали резистора устанавливается ТТ и на нем двуступенчатая защита 1 - на СВ, вторая на ВВ.
в соответсвии с окончат. редакцией циркуляра мероприятия те же, только 1 ступень переводит сеть в изолированную нейтраль, отключая ТЗН, вторая гасит питание, нужна для сохранения резистора, т.к. длительно он токи при ОЗЗ не держит
а что за циркуляр?
дайте почитать
Подскажите руководящий документ, о излишнем монтаже ТТНП на вводе КРУ-10 (от транс-ра) тем более будет стоять ДГР на секции, для эксплуатации?
ОЗЗ на шинах, ОЗЗ на отходящем до ТНП.
по поводу ТТ на резисторе и несмотря на то что использовал данный вариант fll, за идею ещё раз спасибо. у меня не было ТНП к сожалению.
в данном варианте у меня не было проблемы, всё рядом, а есть когда многие сотни метров.
потому не вижу проблем в ТНП при любом виде нейтрали.
При ОЗЗ на шинах 3Iо разве проходит через ТНП ввода? Сопротивление обмоток ТСН меньше чем силового тр-ра и на секции стоит ДГР?
Всё зависит от схемы, расстояний.
Я дал обобщёный вариант.
По поводу резистора, честно говоря не читал циркуляры, первый раз когда попал на резистор, пытался делать по аналогии с 110кВ, ТЗНП на отходящих присоединениях, и 2 ступени к ТТ резистора нейтрали, с первой выдержкой на отключение СВ, со второй на отключение ввода и выключателя резистора, логика была чтобы оставить трехобмоточный трансформатор под напряжением при ОЗЗ на допустим шинопроводах СН. Не знаю как будет на практике работать, никаких ускорений при включении и др. ничего не делал.
В случае использования защит только от ТТ на резисторе, надо как минимум 3 а то и 4-е ступени ТЗНП. для случая ОЗЗ от трансформатора до ввода.
Снова, всё зависит от схемы и уровня токов при ОЗЗ.
Почему не рассматривается распредсеть.
надо как минимум 3 а то и 4-е ступени ТЗНП
А как их использовать если номинал резистора много больше сопротивления самой отходящей линии и выбран по критерию 3хIc сети? Как повлияет место замыкания на ток через резистор?
Разброс по временам.
1. Секционик
2. Ввод
3. ВН транса.
дифзащита транса ОЗЗ не отловит.
повторю, я с забугорной философией защит.
Секционик вобще проблема, если нет возможности установить ТНП, кроме того секционик запитан от двух секций
2. ТЗНП ввода от своего ТНП.
3. ТТ резистора подключён к защите ВН трансформатора и с самой большой выдержкой по времени.
ТТ резистора подключён к защите ВН трансформатора и с самой большой выдержкой по времени.
А если есть выключатель в цепи резистора? Может кто покритикует, приняли решение отключать резистор вместе с выключателем ввода на секцию СН, а сам трансформатор оставить в работе на ногу НН рпи возможном ОЗЗ на обмотке или шине СН. Долго думал отключать ли сам транс (сторону ВН), но посчитал что при переходе ОЗЗ в междуфазное уже ДЗТ стработает, а если УРОВ выключателя резистора, то сигнал от защит будет и оперативный персонал за 5 мин. чего успеет, но не отключать ради резистора весь трансформатор, чтобы оставить напряжение на НН.
У нас не допускается работа с незаземлёной нейтралью, хотя есть варианты.
Но при ОЗЗ нет само собой отключения резистора.
опять таки определёная забугорная философия....
а доводить до междуфазного....
при определёном сценарии в сетях у нас дают 15минут оперперсоналу
А не подскажите это где у нас? Нет ли у Вас опыта допустимости работы с изолированной нейтралью для других сетей и стран может быть?
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → ТНП на вводе
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc