Добрый день коллеги
Возник вопрос по привязке привода МЗ4 к БЭ2502А0501, не могу понять куда подключаются входа "Запрет прибавить", Запрет убавить" "Промежуточное положение" т.е. к каким конечникам? Схемы приклепляю

Post's attachments

ШЭ2607 151.pdf 927.39 Кб, 42 скачиваний с 2012-04-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Терминал АРКТ БЭ2502А0501 ЭКРА

Запрет прибавить к концевику SQ2 крайнее верхнее положение (у нас 19), запрет убавить к концевику SQ1 крайнее нижнее положение (у нас 1),а промежуточное положение у нас не используется. У меня есть инструкция по монтажу, эксплуатации и ремонту моторного привода МЗ-4.1 куда выслать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Терминал АРКТ БЭ2502А0501 ЭКРА

Уважаемый kirislav можете выслать на ilerzakirov@mail.ru.  Заранее благодарю