R14 пишет:Если РПО подключить правильно получится схема, защищающая ЭВ от длительного протекания тока при отказе выключателя с помощью реле 4РП2. А вот назначение НЗ контакта 4РП2 (3-4), который подает + на напряженческую обмотку реле РБМ мне не понятно.
Защита СВ от длительного протекания тока при включении выключателя всё равно не получается, ведь 4РП2 просто повторитель 4РПО. Если катушку 4РПО подключить к цепи 407, то при включении само 4РПО потеряет питание после размыкания блок-контакта привода, и вот тогда только (через 0,6-0,8 с) отпадёт якорь 4РП2, и разомкнётся цепь включения. Которая и так уже разомкнута блок-контактами привода выключателя.
Смысл включения контактов 3-4 4РП2 параллельно 4КУ непонятен. Попробовал предположить, что контакт 4РПО 5-6 на самом деле размыкающий - тоже не получается.
А нельзя ли назвать авторов этой схемы управления? Сейчас ведь кто только не проектирует, вот у нас линию 500 кВ, системная передача, проектирует ООО "Строймехпроект-П". ООО, ещё и "П" :( Я это к тому, может, и анализировать не стОит, "ребята не по этому делу", как монтажники раньше говорили.