41 (2017-08-22 09:00:06 отредактировано al-lar)

Re: Передать сигнал дуговой защиты

Хотя мне тут подсказали хорошие решения:
- При срабатывании ВОД до вводного выключателя и пуске МТЗ (ЗМН) подается сигнал на отключение вводного выключателя.
- При срабатывании ВОД до вводного выключателя без подтверждения по току выдается сигнал "Срабатывание ВОД в яч. ввода"
Как можете прокоментировать?
На мой взгляд хоть что-то
Хотя может и не помочь - отключай не отключай свой ввод - питание то все равно сверху - так все и выгорит (и не в том смысле что все будет ОК!))
Ну а если все таки ВОЛС  - есть типовые решения?

Добавлено: 2017-08-22 10:20:37

evdbor пишет:

Можно сделать и по каналам АСУ, на при этом задержка передачи сигнала гарантированно не должна превышать 10 мс.
Вопрос в том, обеспечивают ли такое быстродействие каналы АСУ.

В том то и вопрос. Я так понимаю задержка зависит от типа оборудования применяемого в АСУ и от расстояния и определяется расчетом. Существует ли может какой-нибудь диапазон допустимых задержек в зависимости от расстояния и т.п., или все тут не так просто?

42

Re: Передать сигнал дуговой защиты

Забить и все. Десятилетиями РП стоят и все нормально. Стоит попробовать максимально увеличить чувствительность защит на ГПП.
Если тянуть простой КВВГЭнг то вопрос в помехоустойчивости и заземлении экрана на два разных контура.
Если уж сильно хочется заморочится с ВОЛС, то не так давно обсуждалась тема передачи отключающего импульса. там были варианты.

43

Re: Передать сигнал дуговой защиты

Делал нечто похожее на ТП 35/10, не было вводных выключателей 35 кВ, просто вводные ячейки и сразу на шины. ПС питающая была относительно не далеко. Сделали так: зеркала Moxa по оптике - 8 дискретных сигналов туда и обратно с гарантированной задержкой. Проверка показала - работает. Передавали отключение и команды разгрузки.
а на небольших расстояниях (до 200-250 метров) на питающую ПС просто кидал контрольный в экране и трубе 2,5 мм2. Тоже работает. И помех нет. Но это было воздействие не на терминал, а на пром реле зашунтированное резистором.

На больших расстояниях предложил бы поставить токовое пром реле с хорошим током срабатывания (1-5 А) и формировать секундный импульс отключения. При такой мощности срабатывания реле помехи не смогут заставить клюнуть реле.