1

Тема: Уставки на Sepam

По проекту при расчете защит используются трансформаторы тока 8000/5. На Sepam максимально возможный первичный ток 6240А. Как правильно выставить уставки? Значения по проекту умножать на понижающий коэффициент 0,78 (6240/8000)?

2

Re: Уставки на Sepam

В проекте какие значения? Пару уставок дайте проектных.

3

Re: Уставки на Sepam

и В Сепамах уставки задаются в первичных значениях кстати.

4

Re: Уставки на Sepam

Да, я знаю, что в уставках  указывается первичный ток. В Sepam установлен номинальный первичный ток, но введено не 8000 А, как по проекту, а 6240 А.
Привожу пример уставок защит: МТЗ по проекту 21000 А, в Sepam - 21000*0,78=16380 А.

5 (2012-04-22 13:12:45 отредактировано Qwerty)

Re: Уставки на Sepam

Ну да, всё правильно делаете. Так и есть.
Вот только в измерениях Сепам будет неправильные первичные токи показывать (на 0,78 меньшие значения, чем реальные).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Уставки на Sepam

Спасибо.

7

Re: Уставки на Sepam

Добрый вечер. Подскажите как выполнить ускорение МТЗ в SEPAM: при помощи логических уравнений или просто используя уставки по I и t (то есть допустим уставка МТЗ: I=100 А и t=1 сек, то ускорение МТЗ сделать с таким же током и t=0,5 сек)?

8

Re: Уставки на Sepam

напишите в уравнении :

VL5  = TOF(I11, 1000)    РПВ
VL6  = VL5  AND P50/51_3_1    РПВ и пуск защиты
VL7  = TON(VL6, 100)   
V6  = VL7  //    отключение