21

Re: Omicron

Alex96 пишет:

без дополнительного вольтметра и токовой приставки и как???подскажите плиз!!!

Для этого есть другая Омикроновская аппаратура. 356 предназначен для других задач. А некоторые ТТ можно и элементарной аппаратурой проверить. Приходилось как-то сварочный трансформатор использовать...

22

Re: Omicron

Сайт OMICRON на русском языке www.omicron.at/ru

23 (2012-04-02 03:35:20 отредактировано Александр США)

Re: Omicron

Мне очень нравится у ОМИКРОНА прибор, позволяющий практически замерять, не отходя от кассы, сопротивления прямой, обратной и, главное, нулевой последовстельности линии (с учетом к-фактора). 
Одна из крупных компаний на Среднем Западе испытывала проблему с ошибочными срабатывания направленных защит на одной линии 138кВ. Многократное моделирование линии программой CAPE, с учетом смежных и удаленных линий, подтверждало правоту расчетных параметров.
Чесание реп продолжалось до тех пор, пока не взяли напрокат Омикронскую машинку.
Машинка дала практические данные, нулевой импеданс был поправлен,  уставки пересчитаны - отключения прекратились. smile
Дополнительные вкусности - кривая намагничивания ТТ, сопротивление заземления, напряжение смещения, работа с Sample Values 61850, и т.д..
Мы традиционно пользуемся  синими (6150 и 6300) и страренькими коричневыми (2000) ДОБЛами, но ОМИКРОН - есть, IMHO, Роллс-Ройс для искушенного и капризного релейщика.
Предствитель ОМИКРОНа приезжал, и первое что он сделал зайдя в конференц-зал, то демонстративно швырнул один из своих приборов на стол перед нами...
Приходилось также немного поработать с канадской Мантой - тоже хорошая и очень дружелюбная машинка..

p.s. РЕТОМ я видел только один раз, мельком, в 1996 году на ЧеГЭС. Судя по всему - у них дело пошло хорошо.
       С другим оборудованием, включая итальянское ISA - не знаком, а значит мое мнение - сугубо субъективно..

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

24 (2012-04-24 05:38:55 отредактировано Crashman)

Re: Omicron

Есть ли в ПО Omicron CMC 356 аналог "Модели энергосистемы" Ретома, в частности для проверки АЛАРа?

25

Re: Omicron

РЕТОМ самый оптимальный вариант.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

26

Re: Omicron

Да все одинаковы, утомили уже со своим ретомом я с девяносто какого там они выпускаются ни одного не видел чтоб работал и не повизгивал.

Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53

27 (2012-09-27 09:28:53 отредактировано IronMan)

Re: Omicron

Какие модули для Омикрон'а нужны в эксплуатации, чтобы полностью проверять все терминалы РЗ и ПА?

28

Re: Omicron

Коллеги, есть-ли у кого нибудь Омикроновские мануалы на русском или английском языках? 

p.s. Размеры моей благодарности не будут иметь границ (в пределах разумного)  smile (c) С.Альтов

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

29

Re: Omicron

Руководства. Язык английский
1. CMC-356 – 6,9 MB
CMC 356.pdf
2. CMC-156 – 2.4 MB
CMC156.pdf
3. CMC-256 – 2.25 MB
CMC256.pdf
4. CMC-256plus – 7,0 MB
CMC 256plus.pdf
5. CMC-353 – 3,54 MB
CMC 353.pdf

30

Re: Omicron

IronMan пишет:

Какие модули для Омикрон'а нужны в эксплуатации, чтобы полностью проверять все терминалы РЗ и ПА?

Не так давно по треб. заказчиков мы включили в спецификацию для заказа Омикрон. Им тоже надо проверять все защиты. Проконсультировались в представителем Омикрона, и после разговора с ним возникли такие строчки в спецификации ( немножко изменил текст для более удоюного чтения - но не сильно):
"Устройство для тестирования микропроцессорных  РЗА типа СМС 356 Basіc
в комплекте со след. у-вами:
-дополнительный модуль Adv. Dіstance;
-блок синхронизации CMGPS."

Делай , что должен, и будь, что будет

31

Re: Omicron

evdbor пишет:

Руководства. Язык английский

Спасибо, коллега!

Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist

32 (2012-12-15 12:37:20 отредактировано Fertees)

Re: Omicron

Подскажите, пожалуйста, как Вы в омикроне измеряете время срабатывания? Что-то мне после ретома всё показалось очень сложным, и справка в программе написана совсем недоступным языком. Как я понимаю, в генераторе последовательностей задаем два состояния, пред аварийный, и второе состояние само кз, время выдачи состояний отмечаем во вкладке триггер, потом в просмотре изменений задаем с какого состояния отсчитывать время, и вопрос, а если мне нужно померить длительность замкнутого состояния? это где отмечать?
Ну допустим этот вариант для комплексной проверки дистанционки подходит, а если я хочу померить время срабатывания ступени ТЗНП, когда мне надо подать только ток и измерить время, нет ли попроще вариантов, как в ретоме в ручном режиме?
И как то всё очень мелко, кнопки, цифры, нельзя ли покрупнее всё это сделать?
И еще очень жаль, что нельзя регулировать в quick cmc шаг стрелками, помоему это очень удобно.
Если есть у кого-нибудь на русском языке описание работы программы test univerce, с картинками, вышлите пожалуйста на почту plus100@yandex.ru
Забыл сказать, omicron cmc 356

33

Re: Omicron

Fertees пишет:

Подскажите, пожалуйста, как Вы в омикроне измеряете время срабатывания? Что-то мне после ретома всё показалось очень сложным, и справка в программе написана совсем недоступным языком. Как я понимаю, в генераторе последовательностей задаем два состояния, пред аварийный, и второе состояние само кз, время выдачи состояний отмечаем во вкладке триггер, потом в просмотре изменений задаем с какого состояния отсчитывать время, и вопрос, а если мне нужно померить длительность замкнутого состояния? это где отмечать?

Fertees пишет:

Просто время срабатывания измеряется в Quick CMC.

Ну допустим этот вариант для комплексной проверки дистанционки подходит, а если я хочу померить время срабатывания ступени ТЗНП, когда мне надо подать только ток и измерить время, нет ли попроще вариантов, как в ретоме в ручном режиме?
И как то всё очень мелко, кнопки, цифры, нельзя ли покрупнее всё это сделать?
И еще очень жаль, что нельзя регулировать в quick cmc шаг стрелками, помоему это очень удобно.
Если есть у кого-нибудь на русском языке описание работы программы test univerce, с картинками, вышлите пожалуйста на почту plus100@yandex.ru
Забыл сказать, omicron cmc 356

Вы пытаетесь использовать  Омикрон как Ретом, у Омикрона другая философия и он способен на гораздо большее, чем Ретом. Продолжение следует.

Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...

34

Re: Omicron

Очень хотелось бы проникнуться его философией, буду работать над этим)

35

Re: Omicron

zloi пишет:

Вы пытаетесь использовать  Омикрон как Ретом, у Омикрона другая философия и он способен на гораздо большее, чем Ретом. Продолжение следует.

Согласна, очень точная формулировка..у всех производителей испытательных приборов разная философия и разный подход к измерениям и проверке..

36

Re: Omicron

zloi пишет:

Вы пытаетесь использовать  Омикрон как Ретом, у Омикрона другая философия и он способен на гораздо большее, чем Ретом. Продолжение следует.

tequila пишет:

Согласна, очень точная формулировка..у всех производителей испытательных приборов разная философия и разный подход к измерениям и проверке..

Можно поподробнее о "философиях" проверок рассказать? В чем они заключаются?
Что кроме статического, динамического, комплексного тестирования придумали?

37

Re: Omicron

Stepanov пишет:

Можно поподробнее о "философиях" проверок рассказать? В чем они заключаются?
Что кроме статического, динамического, комплексного тестирования придумали?

Можно, но вот только некогда пока философские споры вести... Очень занят на работе и дома... Дома приятные хлопоты...

Вкратце - используем прибор и ПО от производителя установки для практически полной автоматизации проверок панелей с верификацией подлинности результатов. Это больше организационное, нежели техническое. Очень помогает.

Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...

38

Re: Omicron

Недавно получили CT Analyzer первые пробы на УРА (со слов монтеров), лично мне не очень нравятся отчеты (протоколы) которые он формирует, сейчас нарабатываем хотелки . В целом оценка 5 с минусом,  но этот аппарат далеко обставил Ретомы с их РЕТ-ВАХами, хотя я к ретомам не равнодушен , по совести сказать у меня сейчас одни ретомы разных цифр ( начиная с 41, через 5-10 лет я им его за сумасшедшие баблосики  может быть верну, если у них к тому времени хоть один комп с DOSом останется)

39

Re: Omicron

Добрый день!
Ребята кто нибудь проверял ОАПВ МП защит (в частности GE) Омикроном програмкой АПВ. Какие успехи?
При проверке авар. сигнал минимально выдается 0,5 с и цикл вроде начинается хорошо а затем  отключаются остальные две фазы.
Подавал при использовании ПО дистанционных защит 1ф кз с временем меньшим от того же Омикрона работает нормально.
Есть ли решение для ПО АПВ?

40

Re: Omicron

ОАПВ обычно проверяют от StateSequencer

Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...