Тема: ДФЗ с ПВЗУ-Е
При двухсторонней проверке ДФЗ (ЭКРА), когда сигнал на осциллографе был сплошной (полное перекрытие своим и чужим сигналом), блок цфс на ПВЗУ-Е показывает паузу в 15град. На осциллограме с ДФЗ тоже видны эти провалы. Причем когда с одной стороны крутили фазу тока в диапазоне -15-+15 град показания на ЦФС не изменялись (пауза 15 град). На ПВЗУ-Е есть 2 уставки : Тфронта и Тспада. По рекомендациям заводчан Тспада д.б не менее 18град. Когда выставили эту уставку провалы исчезли, но и общая ширина паузы уменьшилась на 18град (при односторонней манипуляции было 175 град, стало 148), ну и сооответственно угол блокировки увеличился на 18 град.
Как правильно выбрать эту уставку Тспада?