1

Тема: Защита КТП с предохранителем на вводе

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27366/thumb/p16s1n13ckn18n9g9kd17eq1bo61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27366/thumb/p16s1n13ckn18n9g9kd17eq1bo61.jpg

Коллеги, в представленной на рисунке схеме должен ли выключатель чувствовать однофазные КЗ за трансформатором если их чувствует предохранитель?
Я так понимаю тут должна быть отстройка от 3-х фазного КЗ на выводах ВН транса для отсечки и отстройка от рабочего тока для МТЗ, при этом надо учесть селективность МТЗ с предохранителем. То есть отсечка будет защищать только линию. Но ток 1-фазного КЗ за трансом мал.

И в тему еще вопрос. Как трактовать пункт ПУЭ 3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно, допускается:

1) не резервировать отключения КЗ за трансформаторами, на реактированных линиях, линиях 110 кВ и выше при наличии ближнего резервирования, в конце длинного смежного участка линии 6-35 кВ;

2) иметь дальнее резервирование только при наиболее часто встречающихся видах повреждений, без учета редких режимов работы и при учете каскадного действия защиты;

3) предусматривать неселективное действие защиты при КЗ на смежных элементах (при дальнем резервном действии) с возможностью обесточения в отдельных случаях подстанций; при этом следует по возможности обеспечивать исправление этих неселективных отключений действием АПВ или АВР.

Можно ли сослаться в указанном мной случае на п.п. 3.2.17 1) ?

2

Re: Защита КТП с предохранителем на вводе

Можно. В таких случаях этот пункт меня выручает ICQ/ab:). Правда при такой мощности транса (630 кВА) проблем никогда не было

3

Re: Защита КТП с предохранителем на вводе

rocker890 пишет:

Я так понимаю тут должна быть отстройка от 3-х фазного КЗ на выводах ВН транса для отсечки

Если так выбрать ток срабатывания отсечки (по т. К4) у нее не будет никакой защищаемой зоны. Лучше отстроить отсечку от к.з. за тр-ром (К5) или от тока включения и поставить небольшую выдержку времени для отстройки от предохранителя. У вас предельный ток к.з. за тр-ром приведенный к 10кВ есть 720А (при Uкз = 5%). Отстраиваясь от того тока с Кн = 1,2  получаете 860А ток сраб. отсечки. При том токе предохранитель (50А) сгорит за время меньше 0,1 сек. Берите Тотс = 0,3 сек .

rocker890 пишет:

отстройка от рабочего тока для МТЗ

Именно так.

4

Re: Защита КТП с предохранителем на вводе

Если это единственный тр-р питаемым по той линии длиной 160 м, предохранитель вообще не нужен. Тогда отсечка будет с временем 0 сек. Резервирование защит 0,4кВ в любом случае только от МТЗ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Защита КТП с предохранителем на вводе

stoyan пишет:

Отстраиваясь от того тока с Кн = 1,2  получаете 860А ток сраб. отсечки. При том токе предохранитель (50А) сгорит за время меньше 0,1 сек. Берите Тотс = 0,3 сек .

брал Кн = 1,5 (реле РТО). Вот только из-за самого реле нет возможности сделать ток 860 (тоже его кстати насчитал). Только 600 можно (Ктт = 50/5). А на реле можно выставлять только 30, 40, 50, 60 А. И реле времени нет. А менять схему никто не хочет к сожалению.
Сейчас там выставлена уставка 50 А.

stoyan пишет:

Если это единственный тр-р питаемым по той линии длиной 160 м, предохранитель вообще не нужен. Тогда отсечка будет с временем 0 сек.

Нет, это КТП с двумя трансами. Вот не будь преда, было бы проще. Иначе чтоб было селективно определил уставку МТЗ в 300 А и время 2 секунды, но тогда не чувствует однофазное КЗ за трансом.
Потом стал глубже разбираться, выяснил что там стоит реле для МТЗ типа РТМ и привод ПП-67 (ну судя по фотографиям с РП). И стоит уставка МТЗ 5 А и время 2 сек. У Шабада прочитал что ставится 5 А на РТМ в случае, если оно используется для ЭО выключателя в схемах с дешунтированием. Поэтому придется так все и оставить видимо как было.
И время более 2 сек не поставить из-за селективностей